大家好,我是今天装百科网站主讲小编:小木匠,今天将带您一道说说关于装修那些事,下面,先了解一下本篇文章概述意思, 本文介绍了加油站、粮油店和汽车加油站的布置规范和装修设计方案。加油站应符合成品油零售行业发展规划和《GB50156汽车加油加气站设计与施工规范》,内部装修应注重实用性并符合人性化、风格突显等特点。粮油店装修设计要注重实用性,保留足够简单施工空间,并符合人性化。中石化加油站装修应选择黑体字、红色SINOPEC商标,并符合《中石化加油站建设标准设计》和《中国石化加油站装饰施工工艺标准》的规定。如下为加油站装修方案怎么样,加油站布置用什么规范比较好的文章内容,供大家参考。

加油站装修方案怎么样,加油站布置用什么规范比较好

1、加油站布置用什么规范比较好

如果是加油站网点布置的话,需要符合当地商务部门制定的成品油零售行业发展规划。如果是加油站建设的话可以选择《GB50156汽车加油加气站设计与施工规范》,如果是加油站内部装璜的话,可以参照《中石油加油站建设标准设计》以及《中国石化加油站装饰施工工艺标准》。

希望我的回答能帮助你,如有不清楚的,可以留下你的邮箱,我将相关资料发给你。

2、粮油店如何装修

凡是遇到装修的问题,都是需要业主自己对方向的抉择。

假如自己没什么想法的话,可以让专业设计师为你提供几个方案,看到你满意的为止。

假如业主自己有自己一个装修方向,但不知道怎么实现的话,也可以介入他人的意见。

祝你装修顺利!!!

粮油店装修、设计要实用设计要注重实用性,保留足够简单施工空间。空间充分利用才能真正意义上的节省成本。

粮油店装修、设计要符合人性化。人性化是个比较难做的方面,反正装修的时候自己觉的怎么舒服就怎么装,尽量做到舒适,尤其是些小地方,一定要特别注意,想想顾客在你这里会接触那些地方,这些人性化的设计就用到那里。

粮油店装修、设计要突显风格。设计要能表达出自己的风格装修风格搭配照片风格粮油店装修、搭配经营风格都对生意起到很重要的作用。

3、中石化加油站装修用什么样地字

最好是用黑体字:中国石化,红色SINOPEC商标。

罩棚屋面用彩钢瓦,不吊顶网架用耐火油漆,吊顶罩棚一般采用轻钢龙骨吊顶,面料为白色钢质材料。

答:罩棚屋面用彩钢瓦,不吊顶网架用耐火油漆,吊顶罩棚一般采用轻钢龙骨吊顶,面料为白色钢质材料。

希望有帮助。

4、加油站设计新手,我应该知道点啥??

加油站建设施工规范,到网上去下载,必须得吃透了,里面罐区与加油机间距、油岛高度、车道宽度等数据,对你来说非常重要,如果图纸上设计的就不符合规范,建完就不能通过安监和消防部门的验收,返工的话,损失就大了。

奖励一些令牌和加速道具,30天的奖励应该都有文牌武牌。

那是新手升级得到的奖励。

看加油站安全和设备知识!!!

5、汽车加油站如何进行总平面布置?

汽车加油站在进行总平面布置时,应当充分考虑地形、风向、外部环境和各种设施的功能及相互间的影响等情况,综合分析,合理布局。

1。汽车加油站各设施间的安全距离

根据汽车加油站内各设施的特点和爆炸危险区域的范围,各设施间的安全距离应当符合下列要求。

(1)由于加油站埋地卧式油罐是采用直接覆土或罐池充沙(细土)方式埋设在地下,且罐内最高液面低于罐外4m范围内地面的最低标高0。2m的卧式油品储罐。这种油罐的安全性好,油罐着火概率小。只要严格采用密闭卸油方式卸油,油罐发生火灾的可能性很小。同时,由于油罐埋地敷设,即使油罐着火,也不会发生油品流淌到地面形成流淌火灾,火灾规模会比较有限。因此,汽车加油站采用卧式直接埋地敷设的油罐与站内建、构筑物的距离可以适当小些,其罐的间距不应小于0。5m;罐及其通气孔距围墙的间距,不应小于3m。

(2)站房是用于汽车加油站管理和经营的建筑物,属于非爆炸危险场所。为了把站房设在爆炸危险区域之外,同时二者之间又可停一辆汽车加油,所以站房与加油机之间的距离可为5m。还由于因为加油机与埋地油罐属同一类火灾等级设施,因此其距离不限。

(3)由于燃煤锅炉房属于明火或散发火花地点,所以汽车加油站站内独立燃煤锅炉房与埋地汽油罐及其通气管的距离不应小于18。5m。同时,与油罐相比,加油机、密闭卸油点的火灾危险性相对较小,其爆炸危险区域也较小,因此,加油机、密闭卸油点与站内锅炉房距离不应小于15m。另外,由于锅炉房与站房、变配电间均属非爆炸危险场所,因此二者的距离可以为6m;站内独立燃煤锅炉房、燃气(油)热水炉间与变配电间的距离不应小于5m。

(4)采用燃气(油)热水炉供暖,环保性好,其安全性能可靠。因此,燃气(油)热水炉间与埋地油罐及其通气管、密闭泄油点、加油机等设施的间距,可以小于独立燃煤锅炉房与其他设施的间距,并不应小于8m;与其他建筑物、构筑物的安全距离不应小于5m。

综上所述,汽车加油站内的各主要建筑物、构筑物之间的安全距离,不应小于表6-9的规定。

表6-9 汽车加油站内的各主要建筑物、构筑物之间的安全距离(单位:m)

注:①表中数据,分子为液化石油气储罐无固定喷淋装置的距离。分母为液化石油气储罐设有固定喷淋装置的距离。

②括号内的数值柴油加油机与采用有燃煤或燃气(油)设备房间的距离。

③站房、有燃煤或燃气(油)设备房间的起算点应为门窗洞口;站房内设置有变配电间时,起算点应为变配电间的门窗洞口。

④表中“—”表示无防火间距要求,“×”表示该类设施不应合建。

2。汽车加油站站区内停车场和道路的布置

(1)车辆入口与出口为了保证在发生火灾时汽车油罐车能够迅速撤离,避免加油车辆堵塞油罐车驶离车道,防止事故时阻碍汽车罐车迅速驶离,加油站的车辆入口与出口应当分开设置。

(2)围墙当加油站的工艺设施与站外建、构筑物之间的安全间距小于或等于25m以及小于或者等于表6-9中的安全距离的1。5倍时,相邻一侧应当设置高度不小于2。2m的不燃实体围墙,以隔绝一般火种及禁止无关人员进入;如果加油站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离大于表6-9中的安全距离的1。5倍,且大于25m时,可以不建不燃实体围墙,但还应当在相邻一侧设置非实体围墙,以禁止无关人员进入。为了进、出站内的车辆视野开阔和行车安全,也为了方便操作人员对加油、加气车辆进行管理,满足城市景观美化的要求,在面向进、出口的一侧,可以建非实体围墙。

(3)站内道路与坡度根据加油业务操作和安全管理方便的要求,加油站站内道路转弯半径应当按照主流车型确定,一般单车道或单车停车位的宽度不应小于4m,双车道或双车停车位的宽度不应小于6m。站内道路的转弯半径,应当按照行驶车型确定,且不应小于9m。坡度不应大于8%,且宜坡向站外;为了避免溜车,汽车油罐车卸车停车位应当按照平坡设计。

(4)沥青路面由于采用沥青路面,容易受到泄漏油品的侵蚀,沥青层易于破坏,发生火灾事故时沥青将发生熔融而影响车辆辙离和火灾扑救,因此站内停车场和道路路面不应采用沥青路面。

3。构筑物的布置

(1)加油岛加油岛是安装加油机的平台,又称为安全岛,是机动车辆加油的固定场所。为使汽车顺利加油,加油机和罩棚柱不受汽车碰撞和确保操作人员人身安全,加油岛应当高出停车场的地坪0。15~0。2m;加油岛的宽度不应小于1。2m;岛端部距加油岛上的罩棚支柱,不应小于0。6m。

(2)罩棚为了避免操作人员和加油设备长期处于雨淋和日晒状态,加油岛及汽车加油场地一般设罩棚。罩棚应当采用不燃材料制作。为了能够顺利通过各种加油车辆,除少数超大型集装箱车辆之外,结合我国实际情况和国家现行有关标准规范要求,其有效高度不应小于4。5m。罩棚边缘与加油机或加气机的平面距离不宜小于2m。

6、各位同行,你们加油站装修了多少钱

加油站装修了多少钱;加油站装修(全包)也需要有装修标准。。。

如果要高挡点精装修,需要 1300-1400/平方装修。

如果是大众化装修,需要用 800-900元/平方左右,属一般精装修。

如果想一般化装修,用 550-650元/平方左右,属普通装修了。

如果按 400-450元/平方装修,就是属简单简易装修了。

所以加油站装修就是 投资多点就装修好点,投资少点就一般装修,再少点就是简单点装修了。

90块钱一个平方;市场面未经切割的铝塑板一块三个方,即270元人民币



文章tag标签: 加油站 布置 装修 方案 规范 加油站装修方案怎么样