大家好,我是今天装百科网站主讲小编:小木匠,今天将带您一道说说关于装修那些事,下面,先了解一下本篇文章概述意思, 本文主要介绍了建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范中有关冷热水管道安装、防空地下室给排水设施安装、二次供水设施卫生规范、建筑给水聚丙烯管道工程技术规范等方面的内容。为了保证管道安装的质量和安全性,施工过程中需要遵守一系列规定,包括管道安装必须横平竖直、冷热水管道的位置、浴缸龙头接头的高度、台式洗脸盆进水管接距离地面的高度、坐厕进水管接距离地面的高度、所有出墙连接设备的管接、排水横管的标准坡度、煤气管道应用镀锌铁管、暗埋及明装排水或下水管道一律使用PVC管等。施工过程中还需要注意安装前的熟悉图纸、现场拉线确定排水方向坡度、托、吊架的安装、干管安装完成后作闭水试验等。如下为卫生间排水管道安装规范,给排水安装规范的文章内容,供大家参考。

卫生间排水管道安装规范,给排水安装规范

1、给排水安装规范

03SS408 住宅厨、卫给排水管道安装

07FS02 防空地下室给排水设施安装

GB 17051-2024 二次供水设施卫生规范

GB/T 50349-2024 建筑给水聚丙烯管道工程技术规范

基本上你可以参照《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》,现在所有的施工都会参照这个进行安装,不过详细点的可以参照一下内容。

1。一般规定

1。1。

管道工程应根据住户要求安装,完工后必须进行试压,检查合格后,才可进行其他装饰工程。

1。2。

管道安装必须横平竖直。排水管道必须畅通。

2。 技术要求及验收标准

2。1。

冷热水管道的位置是左冷右热。

2。2。

浴缸龙头接头的高度一般应距离浴缸安装后高度150㎜,两接头之间的距离为150㎜±5㎜。

2。3。

台式洗脸盆进水管接距离地面的高度应为450㎜±20㎜,冷热水管接的间距为100㎜--120㎜。

2。4。

坐厕进水管接距离地面的高度应为250㎜,与坐厕中心位置的偏差为200㎜。

2。5。

所有出墙连接设备的管接(内丝直角弯头)必须与墙面垂直。管接安装平面与墙面(含面砖的伸缩偏差在3---5㎜的范围内。

2。6。

冲淋龙头接头的高度一般应距离地面800---900㎜,两接头之间的距离为150㎜±10㎜。

2。7。

热水器(电热水器)进水口前应安装阀门。

2。8。

明装进水管道必须使用管卡进行固定,管卡间距应不大于600㎜。

2。9。

金属热水管道应有保温层。

2。10。

进水管道管径的标准选择,即ppr水管为标称规格d25,金属水管为标称规格d20。

2。11。

安装浴缸必须要保留检修口,严禁使用塑料软管连接的浴缸落水,浴缸落水口必须对准地面的浴缸下水,并必须作好密封。安装好以后,应经过盛水实验,合格后,才可以封检修口。

2。12。

水龙头一但安装好以后,严禁对水管道系统进行高压试压,水龙头的最高允许压力为5kg/cm2。

2。13。

暗埋及明装排水或下水管道一律使用pvc管,不得使用软管,接口处必须密封不渗水。

2。14。

大容量的用水设备(浴缸、污水盆)排水管的管径应不小于50㎜,普通排水管的管径必须不小于40㎜,排水管的连接处必须牢固,不渗水;排水管与排水口的连接必须密封不渗水。

2。15。

排水横管(d40㎜—d50㎜)的标准坡度为0。035,最小坡度为0。025,及每米的管道落差最小为25㎜,长度小于1。5㎜,可相应降低标准。

2。16。

煤气管道应用镀锌铁管;煤气管道不得暗敷,不得穿越卧室,穿越吊平顶内的煤气管道不得有接有,如却需移动表具,应由业主向燃气主管部门提出申请,经同意后方可施工。

2、卫生间污水管的施工的一些规范要求

1、排水横管要有坡度,一般不低于1%;

2、一根排水横管带个及以上的卫生器具要加清扫口;

3、如果是PVC管立管及横管长度超过4米要加伸缩节,高层立管还要加阻火圈。建议买本规范看看。

卫生间里的防水一定要做好,其外就是水管隐蔽工程一定要用最好的材料.一定要有斜水.,这样才不会漏水

检查 口离地一米,h管中心一米五左右。伸缩节是根据三通的中心,一般是四十三左右。短管二十三 。横贯两米以上要设伸缩节。

现在一般卫生间管采用的是UPVC管粘接的,要选好的排水管如果是高层那最好用,双壁中空或是螺旋降噪的。胶粘剂要先好一点的,注意要远离火源。安装排水管时注意排水坡降。

不漏 无气味

3、室内排水管道安装的技术要求有哪些

1、安装前认真熟悉图纸,参看士建结构图、装修建筑图、有关设备专业图,核对各排水管管道的坐标高是否有交叉,管道排列所占的空间是否合理,有问题及时与设计相关人员研究解决,办理变更洽商记录。

2、道断管要平齐,用专用的断管工具(剪刀、切割机)粘接前应对承插口先进入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度,试插合格后,用棉布将承口需粘接部分的水分、灰尘擦拭干净。如有油污需乙丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将承口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30秒至一分钟即可粘接牢固。牢固后立即将溢处的粘接剂擦拭干净。

3、排水管安装时应按设计坐标、标高,现场拉线确定排水方向坡度做好托、吊架。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。干管安装完成后应作闭水试验,合格后将预留口封严和堵洞。

室内给水管道与排水管道安装要求如下:

1、为加强给水排水管道工程的施工管理,将此提高技术水平,确保工程质量,安全生产,节约材料,提高经济效益,特制定是本规范。

2、《给水排水管道工程施工及验收规范》适用于城镇和工业区的室外给水排水管道工程的施工及验收。

3、给水排水管道工程应按设计文件和施工图施工。变更设计应经过设计单位的同意。

4、给水排水管道工程的管材与管道附件等材料,应符合国家现行的有关产品标准的规定,应具有出厂合格证。用于生活饮用水的管道,其材质水得污染水质。

5、给水排水管道工程施工,应遵守国家和地方有关安全、劳动保护、防火、防爆、环境与文物保护等方面的规定。

6、《给水排水管道工程施工及验收规范》除应符合规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。

4、排水管怎么安装

卫生间下水管:

在卫生间下水管安装前,首先要检查装修建材水管和相关连接配件是否有破损、裂纹等现象出现。在卫生间下水管道安装下时,施工员要预先考虑好墙砖的厚度。在墙体和地面下都尽可能少用或者是不用连接配件,这样可以减少渗漏的隐患,并且连接配件的安装要保证牢固和无渗漏情况。在卫生间下水管安装时要考虑家中洗衣机的用水龙头安装位置,下水的布置等,同时也要注意电源插座的位置是否合适。

厨房下水管:

下排水处下水管安装,下排水是排水口在地面上,下水管竖着穿过楼板,管道直接通向楼下,装下排水我习惯把返水弯装在最底下,这样要是还有别的下水,可共用一个返水弯做下水一般用50的返水弯,要是还有别的下水,就加三通,要用上面途中那种斜三通,这样水流得通畅。大多时厨房下水都比较复杂,有时自己都绕进去了,水路之所以难做主要是因为地方太小,橱柜里还装着别的电器,如垃圾处理器、小厨宝、净水器等,有的还要连接洗衣机等。侧排水处下水管安装,侧排水的

下水口在厨房主管道上,在地面以上,下水管有一部分横着通向主管道。下排水在楼下面有返水弯,要是楼板上面再装返水弯,就是双重防味了,而侧排水是下水管横着连接在主下水管中,一般只能装一个返水弯。

排水管安装的原则:⑴坡度⑵管径合理⑶就近排放(简单总结为一坡二管三就近原则)

一、安装要点:

⑴排水管不小于1/100的倾斜度。

⑵水平排水管必须避免对冲现象,以免出现倒坡和排水不畅。

⑶排水管最高点应设通气孔,以保证冷凝水顺利排出,排气口必须朝下,以免污物进入管道内。

⑷管道连接完成后,应做通水试验和满水试验,一方面检查排水是否畅通,另一方面检查管道系统是否漏水。

⑸保温材料接缝处,必须用专用胶粘接,然后缠橡塑胶带,橡塑胶带宽度不小50mm,保证牢固,防止凝露。

⑹空调机排水管必须同建筑中其它污水管、雨水管、排水管分开安装。

⑺不同排水形式的室内机不能共用同一集中排水管。

⑻吊架间距:通常横管0。8m-1m,立管1。5m-2。0m,每支立管不得少于两个,横管间距过大会产生挠曲,而产生气阻。

⑼静压值比较大、自然排水室内机必须做存水弯,避免运行时产生负压导致排水不畅或者把水吹出风口。



文章tag标签: 安装 排水管道 规范 给排水 卫生间 卫生间排水管道安装规范