亲,今天装百科小编将带你一起了解和学习这篇文章的中心思想, 本文主要介绍了工业管道的设计与安装相关知识,包括管道受热膨胀、补偿量计算、钢管膨胀系数以及长距离管道是否需要设置膨胀弯等。具体计算公式和分析过程详细说明,旨在为工业管道设计提供参考依据。如下为装修水管夏天膨胀多少,管道受热膨胀多少米膨胀节的文章内容,供大家参考。

装修水管夏天膨胀多少,管道受热膨胀多少米膨胀节

1、管道受热膨胀多少米膨胀节

得看多大的口径了,补偿量是总管线米数(m)x 线膨胀系数(0。0133) x 最大温度差

举个例子,口径200的管道,总管道是300米,温度是120℃ 。这300米的补偿量是300*0。0133*120=478。8mm ,这样的话装置3台就够了。你可以自己按你实际的管道这样计算下,一般单台补偿量要小于口径的、

长距离的必须要加伸缩节,dn90的应该是20米-24米就需要做一个伸缩节。和管子质量无关,是施工的问题。ppr管子口径应该是dn75或者dn90,没有80的这个口径。

2、钢管膨胀系数

钢管的膨胀系数因为材质的不同而不同,故很难说出你的钢管具体的膨胀系数。一般的管道设计手册都有。你可以查GB50316-2024《工业金属管道设计规范》,那里的附录里有专项,可以找到钢材的热膨胀系数。

管道热膨胀伸长量计算公式:

其中:碳素钢的线膨胀系数12x10-6/℃

△l= (t1-t2)l

△l—管道热膨胀伸长量(m) --碳素钢的线膨胀系数12x10-6/℃ t1—管道运行时的介质温度(℃) t2—管道安装时的温度(℃), l—计算管段的长度(m)

△l=a (t1-t2)l a--碳素钢的线膨胀系数12x10-6/℃

3、长距离的常温管道需要设置膨胀弯么?

有没有可能有蒸汽吹扫工况呢?如果有的话应该考虑进去。

我认为不需要的,我遇到过这样的相似问题,我们没有设,用了5年,目前没有任何问题。

7# sssshack 由于平时没有介质,最高使用温度按照太阳日晒温度50度考虑(空管),安装温度20度,管长50米,这样算下来管道伸长量为18mm,热应力为71。64MPa。18mm的膨胀量大不大?

可以不设的,这种管道基本上用的是自然补偿,也就是管线有转弯,就可以自动补偿了。

最好用一下,我们厂的iw在罐子出口阀就用了,尽管L=0。012L1*(T-T2)不是很大!

才50米不用,膨胀量的算法是 L=0。012*L(管道直管段长度)*(T-T2)T2是安装时的温度,可以按20度考虑,50米的钢管根本没有什么膨胀量

4、我用PPR做水冷空调管道有朋友说要加膨胀节不知道会涨出多少?-搜。。。

水冷空调管道冬天供热能有多热?30度的水温不需要考虑膨胀节问题,PPR管子有很好柔性,在托架上固定时留些间歇不要固定死,有些膨胀可以自由伸展弯曲。

你好!

ppr管道的伸缩量,比碳钢管还要大,20米*90*0。0133=24MM 如果按碳钢管道算的话他的膨胀量是24MM PPR的还要大,你的朋友说的没错!

如有疑问,请追问。

PPR线膨胀系数就是太高了!

建议你在固定管道的同时每5米左右安装个伸缩节。绝对不会有任何问题!

5、请问不锈钢304厚4毫米热水管膨胀怎么计算出?

要知道热水管的总长度、304不锈钢的膨胀系数、温度变差差值等等这些参数,有了这些参数之后再用膨胀长度计算公式来计算。

建议先把上面所说的几个关键指标数据搞清楚。

网上搜索可以直接找到膨胀长度的计算公式,这个是在材料力学里面比较基础的一个计算公式。



文章tag标签: 水管 夏天 管道 膨胀 装修 热膨胀 装修水管夏天膨胀多少