大家好,我是今天装百科网站主讲小编:小木匠,今天将带您一道说说关于装修那些事,下面,先了解一下本篇文章概述意思, 本文主要介绍了消防烟感的安装与调试方法,包括在装修过程中应该如何处理烟感、烟感如何安装以及注意事项等内容。文章烟感探测器如何安装与调试的问题,包括串口通信方式和总线通信方式等。文章一些常见的消防烟感产品以及其特点。如下为装修烟感器如何包裹,消防烟感在装修过程中应该怎么处理用下移不的文章内容,供大家参考。

装修烟感器如何包裹,消防烟感在装修过程中应该怎么处理用下移不

1、消防烟感在装修过程中应该怎么处理用下移不

在装修过程中要不将报警设备包裹保护,要不就先拆下来,根据装修需要安装在合适的位置。封闭吊顶是需要安装在吊顶下的,通透性吊顶是在顶板上的,需不需要移动是根据装修方案确定的

装修过程中不要随便剪断或拆掉烟感,不然报警主机会显示故障之类的,最好的方法是装修时将烟感整体甩到天花板上去,然后通知物业让该单位的消防维保人员前来处理

这个装饰过程中如果吊顶的封闭吊顶的,这个烟感探测器需要根据吊顶下移在吊顶面的,如果是通透吊顶或者格栅吊顶的,这个保持原状态即可。

2、消防烟感安装,消防烟感如何安装,有什么注意事项,我说的东西没有。。。

一、烟感探测器安装间距一般为直径15米,半径7。5米;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米

二、设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置

三、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0。5m。

四、探测器周围0。5m内,不应有遮挡物。

五、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1。5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0。5m。

〈火灾自动报警系统设计规范〉有要求

同一回路的信号线都是并联

3、请教一下烟感器如何安装与调试,要整个过程。谢谢!!

一般感烟探测器次用二总线无极性布线,预埋线盒或者明敷线路(不小于1。0平方毫米RVS双绞线穿金属管),固定好底座,接好线路到消防主机,探测器用编码器输入编码,确认连接正确后开机注册,模拟火灾测试。测试结束后发出通讯命令使探测器复位。

没什么不同,量的多少问题,还有销售处想赚多少的问题,

4、烟感报警器怎么安装?怎么接线?

1。烟感有五个接线端子,红黑线为dc12v的电源接口,另三根为黄、绿、蓝,接黄绿为常闭,接黄蓝为常开2。主机一般有

8、16路防区3。若按常闭接法,将烟感的黄线接上2。2K的线尾电阻,然后和绿线接到主机的一个防区上

从接线方式来说,目前烟感有4种。独立烟感,不需要接线,使用电池供电。总线烟感:底座上有4个金属端子,接线时候接对角的两个点即可,大多数烟感接线已经不分正负极,所以可以随便接,但一套系统里最好统一一样的接法。如果烟感接线分正负极,请参照说明。。多线烟感(传统烟感),也是两线接法,以铠卫烟感YT102为例子:探测器的端子4,3是电源输入端(接线时不用区分极性),其中端子2和端子3在探测器内部短连。继电器烟感(继电器信号输出/),4线接法:以DG311为例:连接电源线在底座端子

3、端子4上,继电器无源触点输出线连接在底座端子

1、端子2上。所选答案说的产品是SS168A,我们也有生产,是一款很低端的产品。之所以有5根线,相当于5个端子,2根电源线,3根线号线(接其中2根是常闭输出/另外的接法可是常开输出)

5、请问!感烟探测器是怎么安装的谢谢

吸顶安装,间距不应超过15米;离墙壁梁边的距离不应小于0。5米;尽量靠近回风口安装,离送风口不小于1。5米;离扬声器不小于0。1米;离灯具不小于0。2米;离喷头不小于0。3米。安装规范上有

那么简单啊

布线→连接底座→给烟感编码→安装到底座→检测(调试)

用手安装呗。。。这种问题肿么回答呢。

穿好线后,将底座固定在接线盒上,在扭上探测器

怎么回答呢我会安,可我说不清, 就是上面有一个卡口卡上就OK了

6、怎样施工安装消防烟雾报警器

安装

房间内每25—40平方米装一个烟感,重要设备上方0。5—2。5米安装烟感。

选择一个合适的安装区域用螺钉固定定座,将烟感分线色连接后旋在固定座上。

依照安装支架的孔在顶棚上或墙上画两个孔位。

按两个孔位钻两个孔。

在两个孔中塞入两颗塑料腰钉,然后将安装支架的背面紧贴墙面。

塞入并紧固安装螺钉直至安装支架撤底牢固为止。

探测器是一种密闭装置并不允许打开,请把电池塞入本机背面的隔间内。

有探测器的背面靠到安装的位置口,并顺时针转动。并确信这两个螺钉头已给滑入腰形孔中。

轻轻按一下测试按钮看探测器是否正常工作。

消防的烟感一般是联网型报警器

通常是4根线,

信号线两根,不分正反,输出常闭或常开信号(看报警主机确定),但建议作常闭的好,火烧断线了主机能动作,如常开就无法识别了但存在老鼠蟑螂咬断线误报的风险

电源线两根,12v或24v电压(看报警主机输出)

这个风正负极,通常黑负,红正,但垃圾施工队可能弄错或无颜色,最好用万用表量下



文章tag标签: 装修 处理 包裹 感器 消防 烟感 装修烟感器如何包裹