大家好,你是否对公寓装修如何装消防喷淋,有谁知消防喷淋侧喷喷头咋安装吗感到好奇?今天我们将解答关于这个主题的装修所有问题, 本文介绍了自动喷水灭火系统设计规范中有关边墙型喷头安装的相关规定。边墙型喷头分为五种类型,分别为边墙型标准覆盖面积洒水喷头、边墙型扩大覆盖面积洒水喷头、边墙型家用喷头和边墙型便携式喷头。各类型洒水喷头玻璃球感温元件均有5种启动温度,分别为57℃、68℃、79℃、93℃、141℃。安装间距和方式也有相应规定。在安装过程中,应按照规范要求进行安装,确保喷头的密封性。针对空心楼板的消防喷淋安装问题,也提出了相关的建议和解决方案。如下为公寓装修如何装消防喷淋,有谁知消防喷淋侧喷喷头咋安装吗的文章内容,供大家参考。

公寓装修如何装消防喷淋,有谁知消防喷淋侧喷喷头咋安装吗

1、有谁知消防喷淋侧喷喷头咋安装吗

依据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2024;

边墙型喷头类型分为:

1、边墙型标准覆盖面积洒水喷头;

2、边墙型扩大覆盖面积洒水喷头;

3、边墙型家用喷头;安装间距见下表7。1。15;

安装方式见图19;

水平式边墙型喷头的安装同理!

辽宁甲乙丙工程咨询有限公司解答!

侧喷距离墙面100,mm左右的,距离顶板150-250mm的。

上喷和下喷所用的碰头是不同的,原则上不能通用。

自动喷水灭火系统洒水喷头:

(1)洒水喷头框架采用铜合金压铸而成,表面镀镍处理,溅水盘为铜合金板冲压而成,表面镀镍。

(2)洒水喷头按其安装方式分为五种类型

① zstp-15-普通型

② zstz-15-直立型

③ zstx-15-下垂型

④ zstb-15-直立边墙型

⑤ zstbs-15-水平边墙型

(3)各类型洒水喷头玻璃球感温元件均有5种启动温度,即57℃、68℃、79℃、93℃、141℃供客户根据不同使用环境选用。

(4)各型号喷头都应通过配水支管及按其安装方式进行安装,在有吊顶的防护区内安装时,采用配套的喷头装饰可美化天花板。

2、公寓层高三米,客厅和卧室的喷淋需要设边墙型吗

你房间的标高只能允许你装侧喷,也就是你说的边墙型。现在除非是高档楼盘,一般的公寓是不设喷淋的,只在公共部分(电梯间和公共走道)设喷头。如果你现在说的是酒店是公寓,那肯定是要设的,因为酒店属于公共建筑,没有喷淋是无法验收的。

你好!

自动喷水灭火系统设计规范

6.1.3 湿式系统的喷头选型应符合下列规定:

3 顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头;

仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢。

3、空心楼板的消防喷淋如何安装

1。 将喷头螺纹旋入外罩内,然后一起拧入安装管内,并用专用扳手伸入外罩内将喷头拧紧在管道上。拧紧时注意不要碰喷头的玻璃球及反溅盘;更不能扳拧喷头的支撑臂,否则会使喷头变形而发生泄漏。

2。 最后,将内罩旋入外罩内(应特别注意:因为内罩与底盖之间是用低温易熔合金焊接而成的,低温易熔合金的焊接强度较低,所以在旋入的时候应特别小心,不要在底盖上用力过大,应按内罩上的几个按螺旋分布的点慢慢旋入外罩内。

3。 若用力过大,将造成易熔合金断裂,底盖与内罩脱落。安装时应使用本厂生产的专用扳手。如果喷头安装后不能密封,绝不允许在扳手上用加长套管安装。应检查管件是否合格),若管件不合格,请更换或修复管件螺纹以后再行安装,若强行安装可能造成喷头损坏。

替楼主补充一下问题,看这意思不是普通的预制空心板,原因一:监理及甲方都不希望打坏中间的薄壁管,看样子是现浇混凝土,中间使用的应该是高强度薄壁空心管例如GBF;原因二:跨度很大,普通预制板跨度能大到哪里去?

如果是这样的话,薄壁管之间的距离安装螺栓没有问题,关键是怎样找正位置,还有施工浇注混凝土时候管子固定的怎样,移位程度如何。能否采用仪器探出管子的精确位置。

手头资料有限,没有找到规范。设计规范应该是空心楼盖结构设计规程。从受力上分析,gbf管只是为楼板提供空心,施工前严格控制管子不破损,应该是防止管子内部灌入混凝土,浇注完毕后,它的作用应该结束了,不参与楼板的受力。从这个角度讲,管子打洞没有问题。然而管子位置处混凝土上下一般就是50mm左右,比较薄弱,对固定螺栓不利,还是应该从管子之间的混凝土(最少也有50mm)打螺栓。这样问题基本就解决了,因为可以试着打孔找出间隙,根据设计的管子间距排着找就行了。打坏一处两处的也不要紧。另外从管子处打螺栓,通透上下楼板会降低上下楼的隔音效果。跟监理解释一下,要不找设计院论证一下,我觉得管子不是受力构件,应没问题,并且,设计院也有责任答复,你们加的消防系统的荷载考虑了没有,因为GBF空心板里面是空腔,还能否承载水电管的荷载。

焊接在钢筋上肯定不好,就30mm混凝土,真能把钢筋网拽下来。

拉钢绞线不知道行不行,电气工程用的那种?

回复八面八方风的朋友,你的前四个建议都很好,但是第5个我认为还是不可以的,我是土建专业的;如果焊接在钢筋网上,相当于消防系统的荷载作用在30mm厚的素混凝土板上,受力分析不行。我也考虑过钢筋探测仪,这种仪器对管子怕没有作用。

但是,理论上担心跟楼上021fire朋友说的,产生应力集中的问题,因为打洞后就成为板的最薄弱环节;

这个问题很有意义,我们共同关注,希望楼主最后敲定的方案给大家说说。

1、可以在空心楼板上打孔安装螺栓,老住宅安装吊灯、吊扇不都是这么做的吗。

2、在楼板上打眼,只要找到纵向受力钢筋,可以将钢筋作为固定件,用来固定支架或管卡。

不必打穿。

有几种办法:

1、建议将喷淋头改为侧喷形式,喷淋管只需走梁或墙上即可;

2、建议直接打膨胀锚栓固定支架,因现浇空心楼板下部一般有5cm的实体钢筋混凝土,只要每个固定支架上多加一个螺栓,固定喷淋管支架应该没问题;

3、如果上面的办法监理及甲方无法通过,可采用“博世”钢筋探测仪找出板内空心之间的混凝土部位,再打膨胀锚栓;

4、打空心洞的办法也可以,但施工麻烦且会留下漏水隐患;

5、敲开水泥层(30mm)将支架直接焊接在钢筋上从受力上没问题,但很难保证焊接质量,且对混凝土结构易造成损伤。

可以考虑在空心楼板的板逢中安装螺栓。空心板安装时按规范规定都留有板逢,是用钢筋混凝土后灌注的,在板逢中安装螺栓,既不破坏空心板结构,又易于处理。你别告诉我连板逢也没有。

这种工程案例,碰到不多,但我觉得有几点值得探讨:

1、空心楼板的确不适宜打孔安装膨胀栓,因为,楼板是空心率比较大,空心处底壁较薄,固定肯定不牢固。

2、打空心洞的方法,我个人也不是很赞同,因为这样,打孔过多且深,很容易造成楼板的应力集中效应,对预制板容易造成结构性的破坏。

3、我个人建议:可以利用两块预制板间的结构缝,把吊杆打进去,再想办法做短横担或支架固定,最后由总包处理,这样,对预制板结构不会造成太大的破坏。

4、楼房盖好装修也完了,喷淋怎么加?

怎么加不是你能随便确定的,必须由设计单位出具设计变更。

且消防设计变更还必须进行消防设计审核。

施工中任何涉及到的变更或漏项,必须由设计单位出设计变更或补充说明,方可实施。任何施工方或业主若不按照设计图或中途出具的变更、补充说明施工,都可视为没有按照设计图或国家及地方的法律法规施工。

路冲房没听过,只有刚装修好的房暂时不能住,钾铨对人体有害,要在通风时放二至三个月才能住人。当然你也可以问懂风水的人。供参考

5、住宅性质公寓室内是否必须安装消防喷淋头?

不知道你所在的公寓各楼层的使用性质,对于居住建筑,国家消防规范要比较详细的要求,但在房间内安装喷淋的话,比较少见,以下情况都是不用装的:

1、建筑高度超过100m的高层建筑:不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房

2、建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房:普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房

3、二类高层建筑和多层建筑的住宅用房均不用装

宅性质公寓室内是必须安装消防喷淋头。

消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。

下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。保护有吊顶的房间,在吊顶下方布置喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。

消防设施是由开发商提供的,验收的时候质检部门,消防部门,地震局,设计部门等等。。。。都要在场,各个项目都要验收,消防这些是很重要的。。。。验收的时候都要设施完备。。。这是国家硬性标准

可参考《消防喷淋规范》GB50261—2024

《自动喷水灭火系统设计规范》

消防喷淋是建筑消防系统的一部分,如果取消,需要设计部门出具设计变更单。按照你所说的情况,还需提供建筑高度,一般50米以上的想取消挺困难的。我不建议你这么做。

家庭内的消防喷淋对于防火来说十分有用,它会在火灾初期进行扑救,我做消防大概十年了,喷淋系统动作灭火的案例太多了,挽回的损失不计其数,希望你不要取消它,可以将它改在隐藏式的,不影响装修效果,八个隐藏式喷头也就是500元左右搞定,施工过程中可以根据情况改动喷淋头距屋顶的高度,但要和物业协商关闭楼层的信号蝶阀放水。

一般居住的公寓是不需要喷淋的,更何况你的实际面积只有61,可以将它拆除,按规定消防设施是安装在人员聚集的地方的,家里面一般不用的,哈哈!!