各位好!欢迎来到今天的装百科装修课堂,我是装百科的小编:装小白,将为大家讲解楼顶花园消防管道如何装修,吊顶上的消防管和电线管如何摆放, 本文介绍了在建筑物中如何布置消防管和电线管,以及如何安装和维护消防设施。可以得出以下结论:1. 电线管应该在消防水管上面,以防止漏水渗湿电线。电线管应该在电线管板下或水管梁下敷设。理论上,PVC是阻燃的,一旦电线起火,PVC阻燃管可以阻止火势继续扩大。2. 如果房间是新装修的,由于短路或超负荷引起的火势,消防设施可能有两道防线。因此,建议在新房中安装断路器和合格的电线,以保证消防设施的正常运行。3. 如果房间已经超过五年,建议更换断路器或重新装修以更换线缆。如果房间有消防管,消防设施应根据规范要求进行布置和安装,以保证消防设施的正常运行。4. 室内屋顶上有消防管时,消防管的安装布置应遵循规范要求,以确保消防设施的正常运行。如下为楼顶花园消防管道如何装修,吊顶上的消防管和电线管如何摆放的文章内容,供大家参考。
1、吊顶上的消防管和电线管如何摆放
电线管应该在消防水管上面,防止漏水渗湿电线。电线管板下敷设,水管梁下敷设。
理论上讲,PVC是阻燃作用,一旦电线起火,那么PVC阻燃管就能阻止火势继续扩大,因为PVC不易燃烧从两点分析房间危害。
1、假设房间是新装修的,那么由于短路或超负荷引起的火势会有两道防线,断路器和电线的绝缘皮,除非你的断路器规格不对或是不合格还有电线是不合格产品,家的火势可能无法阻止。由此看来新房的火灾发生率要低一些。
2、假设房间已经超过五年,那么断路器可能失效,电线老化可能达不到额定负荷并且绝缘皮不能很好阻燃,所以这时的房间发生火灾的机率就大大增加了,建议更换断路器,或是如果有钱的话,那就重新装修换线吧,记得一定要穿管了。
电线管应该在消防水管上面,防止漏水渗湿电线。电线管板下敷设,水管梁下敷设。
消防管一般梁下,消防弱电楼板顶,照明可以在吊顶上
消防管道是不能改动的,电线排线家用基本都是用线管暗排处理,工装都是用线槽走线的
2、室内屋顶有消防管如何做造型
室内斜屋顶的消防管安装布置:
1、按规范要求,消防水箱应设进水管、出水管、溢流信号管、通气管等,为了保证水质不被污染并定期排放水中的沉淀物和杂质,消防水箱还应设放空管。对于出水管的管径,应根据设计流量和流速来确定,即d(m)=(4q/3.14v)^(1/2)(q:m^3/s v:m/s)。
2、对消火栓系统而言,水箱出水管经增压后,可以直接与消火栓管网连接,而对自动喷水灭火系统,必须经湿式报警阀后,才能与喷淋立管相接,而绝不能不经湿式报警阀直接与管网相连,因为报警阀上的水力警铃是靠水的冲动来报警的,若不经报警阀,发生火灾时,压力水进不了报警通道,致使压力开关、水力警铃不动作,更不会快速发出电信号启动喷淋泵,从而使管网内的水源得不到充分保证。为避免消防水泵开启后水经供水管网进入消防水箱,消防水箱的出水管上还须加逆止阀,以阻止水进入消防水箱并保证消防水泵开启时维持管网压力。
简单的可以做包裹,复杂可做成葡萄架装饰。
3、不吊顶如何美化室内消防管?
消防管用石膏板包起来,通过手绘来装饰。
一、家里要装吊顶
1。 一般层高≥2。8米,装吊顶不会太有压抑感。层高是一个限制条件,只要层高高于2。8,米,还是要选择吊顶的,要不然整个家里会显得太空洞,给人一种很空的赶脚。所以还是建议只要是家里超过2。8米的家里客厅要吊顶,设计出好的图案,给客人留下好的感觉。
2。 不喜欢天花板太单调,家里经常来客人,简单的天花板一看就太单调,如果家里经常有人来做客的话,如果你想给客人留下一个好的感觉,还是吊顶的好。
3。 厨房、卫生间建议吊顶,厨卫建议用铝扣板。卫生间、厨房,水分或者油污比较重,石膏板吊顶会受到损害,美观度受到危害,建议使用铝扣板吊顶,这种比较耐用,使用时间也比较长。
4。 对于别墅、复式等高层挑高天花设计,一般都是根据现场情况设计师来设计,因为空间比较大,装饰手法比较灵活。这种只要你喜欢的图案,设计师一般都能给设计出来,只有你想不到,没有大师傅们做不到。
家里不装吊顶
1。 喜欢空间释放感,不喜欢头顶上压抑感,装修风格比较简约,喜欢简单大方的风格,适合不装吊顶。如果你喜欢不压抑的感觉,家里也不经常去人,或者你不经常在家里住,完全可以选择简装,不吊顶。
2。 不装吊顶的话,可以在天花板四周走石膏线,这样可以修饰天花板的棱角,避免看上去太过单薄。现在很多只在墙角四周贴石膏线的,其实这种看着也很好看,还省钱,这是不选择吊顶的一个选择。
3。 对于层高比较矮的空间,装修预算又有限,天花板留白是比较合适的选择。楼层矮的话,再吊顶会显得屋里很压抑,低于2。8米的不建议家里吊顶。
总结:这就是你家里是否选择吊顶的几个条件,如果你家还在为这个问题纠结,相信你看了此文心里也有个答案了。
4、室内有消防喷淋管道怎样装修现在不让拆除,怎样装修才能更美观一些。。。
管道可以遮挡(吊顶装饰),喷淋头很小可以露出,不影响美观。
你好!
包立管,一般也就200元吧。就是用红砖围砌,外面是贴砖或是乳胶漆都可以
希望对你有所帮助,望采纳。
吊顶的话是最好的选择
这要看都有多大范围的管道,要看你的场所做什么用途,原来的管道和喷头是如何布置的
5、室内消防管道怎么装修
材料要求 :
1、消防喷洒管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。
2、消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。
3、消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器、水流指示器、水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求,配件齐全,铸造规矩,表面光洁,无裂纹,启闭灵活,有产品出厂合格证。
4、喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,外型规矩,丝扣完整,感温包无破碎和松动,易熔片无脱落和松动。有产品出厂合格证。
5、消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。
作业条件:
1、主体结构已验收,现场已清理干净。
2、管道安装所需要的基准线应测定并标明,如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。
3、设备基础经检验符合设计要求,达到安装条件。
4、安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。
5、检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。
6、喷洒头安装按建筑装修图确定位置,吊顶龙骨安装完按吊顶材料厚度确定喷洒头的标高。封吊顶时按喷洒头预留口位置在顶板上开孔。
操作流程:
安装准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→喷洒分层干支管、消火栓及支管安装→管道试压→管道冲洗→喷洒头支管安装(系统综合试压及冲洗)→节流装置安装→报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装→系统通水试调
这位兄弟:经过你的描述可以知道,本建筑为展览性质,整体为二层,局部为单层。建筑高度12m。
因为不知道具体的面积,不知道是否要做喷淋,所以这里仅探讨一下消火栓的布置原则。
一、首先确定采用的规范应该是《建筑设计防火规范gb 50016--2024》
“适用于下列新建、扩建和改建的建筑:
1 9层及9层以下的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑);
2 建筑高度小于等于24m的公共建筑;
3 建筑高度大于24m的单层公共建筑;
4 地下、半地下建筑(包括建筑附属的地下室、半地下室);
5 厂房;
6 仓库;
7
甲、
乙、丙类液体储罐(区);
8 可燃、助燃气体储罐(区);
9 可燃材料堆场;
10 城市交通隧道。”
二、消火栓主干栓强烈不建议采用埋地的形式,你描述中影响其布置在楼板下面的唯一障碍就是“在大厅的两边直接露出消防管”,我相信这是一个不是问题的问题。配合装修专业可以轻而易举的解决它。
三、如果非要做埋地的话。埋深看具体的承重可以采用300-700(如果小商品展览就300了,车展这类就要700+了)。
至于检修阀门,你说本建筑一层只要设置十几个消火栓,假设只有1个防火分区的前提下,根据建规你这个干管上在室内只要设置2个检修阀门即可(将干管上的消火栓们分成每段连接数不大于5个的三段)。
设检修阀门井的方法也不是不可以。不过地面装饰配合得再好也是会有bug的。最好的方法是将管道在某个角落伸出地面300高左右做检修阀,然后再由装饰专业放上一些掩盖的东西。