大家好,我是今天装百科网站主讲小编:小木匠,今天将带您一道说说关于装修那些事,下面,先了解一下本篇文章概述意思, 本文主要介绍了消防控制室的设置规定和设计要求。消防控制室应该单独建造,耐火等级不应低于二级;消防控制室的门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显的标志;消防控制室内严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过;消防控制室内设备的布置应符合一定要求,包括设备面盘前的操作距离、设备面盘后的维修距离、集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度等。此外,消防控制室的位置也有规定,应设置在建筑物内首层的靠外墙部位,且不应设置在电磁场干扰较强及其它可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。如下为消防监控室如何装修的,消防控制室应该如何装饰的文章内容,供大家参考。

消防监控室如何装修的,消防控制室应该如何装饰

1、消防控制室应该如何装饰?

11。4。4 消防控制室的设置应符合下列规定:

1 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;

2 附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,但应按本规范第7。2。5 条的规定与其它部位隔开,并应设置直通室外的安全出口;

3 严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过;

4 不应设置在电磁场干扰较强及其它可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。

6。2 消防控制室

6。2。1消防控制室的门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显的标志。

6。2。2消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设防火阀。

6。2。3消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过。

6。2。4消防控制室周围不应布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备工作的设备用房。

6。2。5消防控制室内设备的布置应符合下列要求:

6。2。5。1设备面盘前的操作距离:单列布置时不应小于1。5m;双列布置时不应小于2m。

6。2。5。2在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。

6。2。5。3设备面盘后的维修距离不宜小于1m。

6。2。5。4设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。

6。2。5。5集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1。3-1。5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0。5m,正面操作距离不应小于1。2m。

只要你能满足以上建筑和火灾自动报警规范要求就可以。

消防控制室位置主要有以下几点:

(1)消防控制室应设置在建筑物的首层,距通往室外出入口不应大于20m。 (2)内部和外部的消防人员能容易找到并可以接近的房间部位。并应设在交通方便和发生火灾时不易延燃的部位。

(3)不应将消防控制室设于厕所、锅炉房、浴室、汽车库、变压器室等的隔壁和上、下层相对应的房间。

(4)有条件时宜与防灾监控、广播、通讯设施等用房相邻近。

(5)应适当考虑长期值班人员房间的朝向。

中控室没有什么高的技术要求,一般工程中控室要安装静电地板,有条件吊个顶就完事啦

2、消防控制室设计

消防控制室的设置范围\位置\建筑材料耐火性在国标lt;火灾自动报警系统设计规范gt;里有严格明确的规定。其中:

1。消防控制室的门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显的标志。

2。消防控制室的送回风管在其穿墙处应设防火阀。

3。。。

4。。。

5。。。

可参考lt;建筑设计防火规范gt;

对窗户没有单独提及。

3、监控中心控制室改造方案

具体的方案我没办法给你做出来 我在这里只能给你提供一些思路了

首先有个问题需要确定下 我不知道你是甲方还是工程商哈~ 室内如果要求重新装修 你要从100万中分出去一部分去用于考虑装修 剩下的钱用于来考虑监控系统整体

那么把系统构架列出来 逐一考虑

一、前端摄像头部分:有尽300个摄像头 全部换掉是不实际的 建议最坏打算换掉40% (球机单价在3000左右 造价比较高) 这部分的造价 要自己把握

二、 中间线路部分(人工费考虑之重点) 因为一般正常使用3~5年 所以我估计 这些线路有部分要重新换过 (视实际情况而定)所以要准备好一部分视频线(模拟信号同轴电缆)和电源线以及控制线 即使机房里面更新也是有必要准备好线材的 我不了解实际情况 造价预算也是自己把握 (一般线材在2元以内一米)

PCV管和三通 卡子直接 20的 也要准备好一部分 分国标和非标(一米一元左右)

三、终端 建议你把机房内能换的都要考虑换掉了

首先你的那些硬盘录像机确实有必要换掉了 应该是48路工业嵌入式硬盘录像机对吧 价格要以工程商到商家那里才可以问的到便宜些的 自己把握

矩阵如果要换的话也同硬盘录像的预算方式一样

监视器么 我想应该是要都换掉了连带着监视墙都要换掉 因为5年前的监视器和现在的确实差异很大现在也有出LED液晶监视器啊 具体预算还是要看品牌而定吧 我无法给你列出太准确的费用 应该占预算20%左右吧 这是这个工程解决辐射的关键(感官内)

至于噪音 只能降低 但是不能保证没有~机柜的风扇首先就是有很大的声音 机器么 要运作噪音肯定是要有的~ 在装修上面去考虑吧尽量用一些吸音的材质去考虑吧~

人工费 大量修改的话(前端和布线较重)这个要占这里利润的18%左右 也是笔 不小的数字~要预留算到成本里面

所以一切预算要刨除室内装修的预算再定

略表谬论~让各位见笑了~

消防控制室和监控中心是可以设在同一室的,安防监控是对消防控制的一种有益的补充。

建议改造方案如下:

1、监控室装修,含天花吊顶(一般200每平)、地面静电地板(一般300每平),以及墙面挂白等,差不多5万左右能搞定

2、设备更换,由于硬盘录像机运行5年左右就达到它的一个生命周期,故障率大,硬盘读取数据也会有问题,建议将硬盘录像机全换掉,一台8000左右

3、投资主要集中在电视墙上,上DLP大屏幕,来一个50寸2*2的,就是4块屏,然后旁边再用12台32的液晶监视器,看起来就比较气派,估计得50万左右

4、操作台,主机及部分前端系统改造再花个10来万

其余就是施工费什么的了,应该说可以做得很气派、大方

4、无锡监控室地面墙面顶面装璜材料用哪些?

监控室一般地面用普通地砖、墙面用乳胶漆、顶面用600*600轻钢龙骨吊顶就可以了,没有必要用太好的材料,关键是看上去要清爽明亮。

地面要用防静电地板的,墙面和顶面没什么特别的要求,因为线都是从地下穿过来的,另外一定要做接地,监控室空调要大一点,不然很热的

你好!

直接百度一下【无锡鹰卫安科技】就可以了,要是帮助到你了,记的一定要采纳哦!呵呵!

记得给问豆啊!

5、求消防控制室设备布置图,什么样的都行,只要能参考下,

你找个系统图贴上就行。消防控制室具体布置就和摆放家具一样,都是在现场确定的,没见过还要画这个图的。只要保证消防主机前后左右空出来的距离就行。

你好!

就是你施工的平面图 要把每一个设备的地址标识清楚 给以后消防值班人员查警、比照带来方便 规范要求必须有

希望对你有所帮助,望采纳。

6、青海的住宅小区消防控制室装潢要求

消防控制室要求耐火等级一级,室内净高不小于2。5米,室内设备高度不小于2m,楼地面等效均布活荷载不小于4。5KN/m2,防静电地面,顶棚地面涂浅色无光涂料,外开双扇甲级防火门1。2m或1。5m,防尘良好,设纱窗,温度18~28℃,相对湿度30~80%,照度不低于300Lx,双电源供电,设置应急照明。

搜一下:青海的住宅小区消防控制室装潢要求



文章tag标签: 消防 应该 控制室 监控室 装修 装饰 消防监控室如何装修的