各位小伙伴们,欢迎大家来到装百科装修课堂, 本文讲述的是装修工程中的吊顶工序,包括集成吊顶和吊顶铝扣板安装方法。文章详细介绍了吊顶的工艺流程,包括绘制草图、确定龙骨位置、安装固定吊件、安装铝扣板等步骤。其中,集成吊顶安装方法还包括设计出最佳的搭配方案,计算主龙骨、吊钩、三角龙骨及边角线的用量,确定它们的位置;安装前的工作包括确定吊顶的安装高度、通风窗位置、电线预埋、水管、煤气管等管道的处理;边角线的安装包括按墙面如下为装修公司吊顶要做哪些工序,装修工程中的吊顶工序有那些步骤啊的文章内容,供大家参考。

装修公司吊顶要做哪些工序,装修工程中的吊顶工序有那些步骤啊

1、装修工程中的吊顶工序有那些步骤啊?

集成吊顶的安装方法

一、绘制草图

1、实地测量,确定房间管道的分布、房间的高度、房间设施的位置及通风窗的位置等。

2、根据房间的大小、形状绘制出房间的平面草图。

二、集成吊顶的设计

1、选择扣板的颜色及主机的型号和数量,并设计出最佳的搭配方案。(可在电脑上完成)

2、计算主龙骨、吊钩、三角龙骨及边角线的用量,并确定它们的位置。

三、安装前的工作

1、天花板的预处理,确定吊顶的安装高度,中间夹层大于300mm,用水平管在四个墙角划线,并用墨斗弹出水平线。

2、确定通风窗的位置,在墙上用电锤打出直径100mm的圆形孔。

3、电线预埋,照明线路为2条,取暖器的线路为5条,为了能保证正常使用,可多预埋1~2条。

4、水管、煤气管等管道的处理,检查是否有漏水、漏电现象。。

四、边角线的安装

1、房间四边所需的边角线分别按墙面实际尺寸切好。

2、将墙面所需的边角线贴在水平线的下方,边角线上边对准水平直线,并在边条线的孔内划记号,孔距为10~15?。

3、用电锤打 4?的孔,打孔时必须准确的以划线十字为中心点,孔深约30?。

4、将膨胀管打入孔内,膨胀管不得超出安装墙面。

5、根据墙角的角度,将每条边角线的两端切割成墙角的一半,标准墙角为90°,即边角线的两端切割成45°,并用4×20的自攻螺钉紧固修边角线,注意边角线的对角平整,间隙≤0。5?。

6、如果边角线必须安装在磁砖上方的话,应先在安装边角线之前沿墙面安装木条,木条的厚度与磁砖等厚,木条的表面与磁砖的表面平齐,安装方法同边角线的安装相同。

7、另外,边角线安装在瓷砖表面上也可以用强力胶水如502胶水粘贴在瓷砖上,如此一切固定的木条子都可以省掉。。

五、主龙骨的安装

1、固定木条的安装,在边角线上平面分别向上量出30?的距离,划好线并用墨斗弹好水平线作为木条的底线。

2、再在水平线的上方约40?的地方弹水平线,并用 8? -10?的钻头打孔以便安装固定木条,孔距为20-30?,孔深约50?。

3、将木条打入孔内,木条不得露出墙面,并在小木条的正下方划直线作好孔位标记。

4、用普通钢钉钉入固定木条内,并将固定木条固定牢固。

5、一般主龙骨的安装间距为600?,但根据图纸设计在安装主机有妨碍时,主龙骨间距必须加以调整进行合理分布,主龙骨的厚度一般为5-10?,用 4×15的自攻螺钉将主龙骨固定在固定木条上并确保牢固。。

六、集成吊钩的安装

1、如果主龙骨长度超过150cm,应在其中间加一只吊钩,用软细线从天花板上挂出合适的打孔安装点,做好标记。

2、用电锤打直径8?、深50?的孔(注意不要太深),然后确定吊钩的长度,并将吊钩有膨胀管的一头插进孔内,拧紧螺母,确认牢固后,下端套上挂钩(38吊件)调整到最佳高度,用机修螺丝将挂钩与主龙骨固定牢固。。

七、三角龙骨的安装

1、在主龙骨上合理的分布吊件所安装的位置,并作好标记。靠墙第一条三角龙骨的中心线离墙面距离为305?,其它三角龙骨的间距为300?(可以用300*300的扣板来测量间距),在三角龙骨上套上吊件,通过吊件将三角龙骨与主龙骨固定连接。

2、靠墙铝扣板同墙面之间的间隙为5?左右,主要是考虑到墙面的平整度及铝扣板的美观。如果遇到墙角的角度有偏差或对称面长度不一致时,应合理分配,如果误差较大,应在装配面拉出直角线进行三角龙骨安装。

3、安装三角龙骨时,尺寸必须精确,每条三角龙骨的间隙为300?(除靠墙第一条外)三角龙骨底平面比边角线高出3。5-4?,在安装三角龙骨之前应先确定从哪边开始安装,以便整体美观和节约时间。

4、三角吊件固定在主龙骨上,必须打孔,用自攻螺钉紧固无法松动。。

八、主机的安装

1、根据图纸设计,在三角龙骨上安装电器主机,先用铝扣板试装,确定主机的正确位置,将包装盒内的“钻孔模板”贴在固定主机所需的位置或直接在安装主机时,按实际主机安装孔位打孔,用电钻打 2。5?的孔,再用主机附带的自攻螺钉将主机牢牢地固定在三角龙骨上。

2、灯暖主机、风暖主机应接好N线,并接通L线(开关)

3、在安装灯暖主机时,应先旋入取暖灯泡,拧松灯暖支架的活动螺钉,调整取暖灯泡的位置,取暖灯泡外露的标准为:取暖灯泡的铝层与面板平齐,尺寸为30?,风暖主机的PTC发热块距面板5?。

4、换气扇的安装位置应距通风孔1300mm以内,通风管长1500mm,注意通风孔应在吊顶的上方且略低于换气扇的出风口以防止通风管内露水倒流。通风孔的直径为100mm。

5、所用主机都安装固定好之后进行通电试验,确保主机能正常使用。。

九、铝扣板装配

1、安装铝扣板必须带手套!

2、先撕掉铝扣板四边覆膜,可以从主机龙骨上开始安装,在逐块装配到墙边,拼缝间隙保持一致,扣板的四个角对齐。将所有修边角线条上的卡位拉了成60度,再开始第一根龙骨的铝扣板装配,到最后两块时,应量出实际尺寸,如需切割,应切割好再装配,切割面应卡在卡位片与修边角线条面中间,必要时,把卡位片拉成90度。铝扣板与修边角线条应保持平整(注:出现不平整现象,应用木块固定好)。

3、最后二块铝扣板,先不要装配,先将其它铝扣板、面板装配好,保持整体平整,缝隙一致,拼缝成直线。

4、最后装配,量出剩余尺寸,如铝扣板需切割,应切割好铝扣板,把最后一块铝扣板先安装固定好后,再装配最后第二块铝扣板,缝隙符合整体要求,拼缝与整体成直线。。

十、最后检查

1、铝扣板四个对角平整、平整度一致。

2、铝扣板拉丝条纹走向一致,铝扣板间的缝隙小于1mm。

3、所有主机都能正常使用。

4、将现场收拾干净,废料用垃圾袋装好带走。

5、客户验收签字。。

要看你的是哪一种吊顶。是铝扣的还是木造型吊顶

2、铝扣板吊顶的工艺流程是怎样?

根据吊顶材料的不同,施工工艺也不一样。一般铝扣板吊顶主要是以下的步骤:

1、弹线:根据楼层标高水平线,按照设计标高,沿墙四周弹顶棚标高水平线,并找出房间中心点,并沿顶棚的标高水平线,以房间中心点为中心在墙上画好龙骨分档位置线。

2、安装主龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,安装预先加工好的吊杆,吊杆安装用帕膨胀螺栓固定在顶棚上。吊杆选用帕圆钢,吊筋间距控制在1200mm范围内。

3、安装主龙骨:主龙骨一般选用C38轻钢龙骨,间距控制在1200mm范围内。安装时采用与主龙骨配套的吊件与吊杆连接。

4、安装边龙骨:按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25×25mm烤漆龙骨,水泥钉问距不大于300mm。

5、安装次龙骨:根据铝扣板的规格尺寸,安装与板配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上。当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。

6、安装金属板:铝扣板安装时在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线,对齐基准线向两边安装。安装时,轻拿轻放,必须顺着翻边部位顺序将方板两边轻压,卡进龙骨后再推紧。

7、清理:铝扣板安装完后,需用布把板面全部擦拭干净,不得有污物及手印等。

材料的不同,一般其施工工艺也有所差异。铝扣板吊顶施工工艺流程具体:

1、弹线:根据楼层标高水平线,按照设计标高,沿墙四周弹顶棚标高水平线,并找出房间中心点,并沿顶棚的标高水平线,以房间中心点为中心在墙上画好龙骨分档位置线。

2、安装主龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,安装预先加工好的吊杆,吊杆安装用帕膨胀螺栓固定在顶棚上。吊杆选用帕圆钢,吊筋间距控制在1200mm范围内。

3、安装主龙骨:主龙骨一般选用c38轻钢龙骨,间距控制在1200mm范围内。安装时采用与主龙骨配套的吊件与吊杆连接。

4、安装边龙骨:按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25×25mm烤漆龙骨,水泥钉问距不大于300mm。

5、安装次龙骨:根据铝扣板的规格尺寸,安装与板配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上。当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。

6、安装金属板:铝扣板安装时在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线,对齐基准线向两边安装。安装时,轻拿轻放,必须顺着翻边部位顺序将方板两边轻压,卡进龙骨后再推紧。

7、清理:铝扣板安装完后,需用布把板面全部擦拭干净,不得有污物及手印等。

总之,铝扣板吊顶的施工工艺流程主要有如上几大步,与其他材质的吊顶施工工艺差不多,但是还是有一些细节上的不同,并且对施工工艺质量要求也非常高,一般要求专业的施工人员进行施工,保证其安装后不易于出现不平、开裂、起拱等等现象。

3、墙,地面,天花吊顶的施工工艺是怎样的?

简单说明

制作过程是:先用木龙骨做框架结构,吊顶木龙骨应涂防火涂料,挂筋做在主龙骨上。阶梯式吊顶用细木工板和木条组成。木龙骨做好后上纸面石膏板,纸面石膏板与龙骨连接必须采用自攻螺丝,螺丝头部必须进入板面2mm左右,严禁采用枪钉,因为纸面石膏板强度低,枪钉接触面小,容易引起纸与石膏板分层,且对油漆施工造成很大麻烦。石膏板拼接时应留有5mm左右缝隙,防止受潮膨胀引起顶面起拱。纸面石膏板基层处理时应用防锈漆将螺丝点涂,否则锈迹会渗到表面。然后对拼缝处用弹性腻子批平,用白胶贴上绷带,随后满批,一般批刮二到三遍,干后打磨平整,最后涂涂料。对于安装筒灯的吊顶由于纸面石膏板强度低,所以,石膏板与龙骨间应加一层夹板,这样在安装、维修筒灯时即可以防止纸面石膏板损坏,又可加增加筒灯的安装牢度。

下面给你两个方案,你自己组合一下就行了,一个是木龙骨夹板墙身施工,一个是轻钢龙骨石膏板吊顶工程。

A、轻钢龙骨石膏板吊顶工程

一、 施工准备

吊顶采用轻钢龙骨38×1。2,大厅采用50×1。2,T型铝合金龙骨32×22×1。

1、22×22×1。1,石膏硅钙板600×600,Φ8吊杆,Φ8膨胀螺栓,角码40×40×4

二、 作业条件

1、按照施工图纸在现场放出主控制线。

2、顶棚已按龙骨位置弹好线

三、 施工工艺

施工顺序:弹吊点位置线 弹吊顶高度线 打眼安装吊杆 安装主龙骨安装T型主龙骨及小骨 机电设备安装、验收 安装石膏板

1、根据房间50水平线,用尺竖向量至吊顶设计标高,办公室2。6m(50线上返2。1m,水平允许偏差±3㎜),走廊2。3m(50线上返1。8m)沿墙四周弹顶棚标高水平线,并在墙上画好龙骨分档线,吊杆距墙150mm,主龙骨两端距墙距不大于150mm,且每根龙骨的间距为1m,在楼板下面弹好1m×1m方格线。开敞大办公厅吊顶起拱20mm,小办公室起拱5mm。走廊、起拱2mm,房间的短向跨度起拱。

2、弹好顶棚标高水平线及龙骨分档线位置后,确定吊杆下端的标高,按大龙骨位置和吊杆间距,把吊杆无螺丝扣一端与40×40×4角码焊接,吊杆用Φ8膨胀螺栓与顶棚固定。

3、吊杆端头螺纹外露长度不应小于3mm,安装大龙骨时,应将大龙骨用吊挂件连接在吊杆上,拧紧螺丝卡牢。大龙骨接长可用接插体连接。大龙骨安装完毕后应进行调平。

4、38及50主龙骨宜平行于灯具方向布置,吊杆应躲开风口、灯具的位置。开敞办公室天花需12米在大龙骨上部焊接横卧大龙骨一道,以加强大龙骨的侧向稳定及吊杆整体性。

5、中龙骨安装完毕,经检查标高、间距、平直度和吊挂荷载符合设计要求后,顶板的安装由顶棚中间行中龙骨的一端开始,先装一根边卡档小龙骨,再将硅钙板搁置在三面龙骨翼缘上,然后安装另一侧小龙骨,按上述程序分行安装,最后拉线调整T型明龙骨。等水、电、空调等专业工序完成后方可安装天花。

6、石膏硅钙板遇灯口、风口及墙边需要裁割时应垂直于板背面的肋裁割整齐。灯具、风口应调整好,使板四周在同一水平线上。非整块板可以用刨子开槽使裁割的一边放下使其保持水平,走廊石膏板安装后必须对钉眼做防锈处理(刷防锈漆)。

7、走廊、开水间、防烟前室石膏板吊顶的边龙骨采用木龙骨,龙骨厚20mm,宽50mm。

四、质量标准

1、保证项目:轻钢龙骨和罩面板的种类、规格和固定方法必须符合设计要求;轻钢龙骨的安装必须位置正确、连接牢固、无松动;罩面板应无脱层、翘曲、折裂、缺棱掉角等缺陷,安装必须牢固,无松动。

2、基本项目:轻钢骨架的吊杆、大、中、小龙骨应位置正确,顺直、无弯曲、无变形,吊挂件、连接件应符合要求;罩面板表面平整、洁净、颜色一致,无污染等缺陷。

3、轻钢龙骨:龙骨间距2㎜,龙骨平直2㎜,龙骨四周水平正负2mm

4、罩面板:表面平整2㎜,接缝平整2㎜,接缝高低1㎜,顶棚四周水平正负2mm

五、注意事项

(一)成品保护

1、安装好的龙骨上不得上人踩塌,其他工种的吊挂件或重物严禁吊于轻钢龙骨上。

2、顶棚施工过程中,应注意保护顶棚内装好的各种线管,轻钢龙骨的吊杆及龙骨严禁固在通风管道及其他设备上。

3、已安装好的顶棚严禁碰撞和污染。

(二)安全措施

1、进入现场必须戴安全帽。严禁穿拖鞋、高跟鞋或光脚进入施工现场。现场禁止吸烟。

2、安装顶棚用的操作平台搭设必须牢固。

3、施工过程中,工具要随手放入工具袋内,上下传递材料或工具时不得抛掷,工具、电气的操作严格按操作规程,严防伤人。

B、木龙骨夹板墙身施工

木龙骨夹板墙身分为独立的隔断墙与靠建筑墙体的单边木墙身两种,其施工方法也有所不同,以下将分别进行阐述。

1.施工前的准备工序

(1)施工条件:

在墙身结构施工前,吊顶面的龙骨架吊装应完毕。需要通入墙面的电器线路应敷设到位,必要的施工材料已进场,施工所需的工具与吊顶施工相同。

(2)弹线:

靠建筑墙体的单边木墙身的弹线,通常按木龙骨的分档尺寸,在建筑墙面上弹出分格线。

独立隔断墙的弹线,需在地面和墙面上弹出墙体的位置宽度线和高度线,并标出门的位置。也就是说,通过弹线,找出施工的基准点和基准线,使工人在施工中有所依据。

(3)刷防火漆:

室内装饰中的木结构墙身均需防火处理。应在制作墙身木龙骨上与木夹板的背面,涂刷三遍防火漆,涂刷方法可按本章第一节所述方法进行。

2.靠建筑墙面木墙身结构施工

(1)拼装木龙骨架:

墙身结构通常使25*30mm的带凹槽木方作为龙骨,该木龙骨架可在地面进行拼装,拼装框体的规格通常是a300或a400方框架法(a300=300*300mm,a400=400*400mm,该尺寸是木框架两木方中心线之间的距离)。对于面积不大的墙身,可一次拼成木骨架后,再安装固定在墙面上。对于大面积的墙身,可将拼成的木龙骨架分片安装固定。木龙骨架的拼装方法与吊顶木龙骨架相同,可参见本章第一节。

(2)木骨架在建筑墙身上的固定:

1)检查墙身的平整度与垂直度:用垂线法和水平线来检查墙身的垂直度和平整度,并在墙面上标出最高点和最低点。对墙面平整误差在10mm以内的墙体,可进行重新抹灰浆修正,如误差大于10mm,通常不再修正墙体,而是在建筑墙体与木骨架间加木垫来调整,以保证木骨架的平整度和垂直度。

2)木楔圆钉固定法:用16-20mm的冲击钻头在建筑面钻孔,钻孔的位置应在弹线的交叉点位置上,钻孔的孔距600mm左右,钻孔深度不小于60mm。在钻出的孔中打入木楔,如在潮湿的地区或墙面易受潮的部位,木楔可刷上桐轴,待干燥后再打入墙孔内。

固定木骨架时,应将骨架立起后靠在建筑墙面上,用垂线法检查木骨架垂直度,用水平直线法检查木骨架的平整度。对校正好的木骨架进行固定。固定前,先看骨架木龙骨与建筑墙面有否缝隙,如有缝隙应先用木片或木块将缝隙垫实,再用圆钉将木龙骨与木楔钉牢固。

(3)木夹板面安装:

1)将木夹板进行挑选,分出不同色泽与残次件。把选好的木夹板正面四边刨出45度倒角,倒角处宽3mm左右。

2)用15mm枪钉或25mm铁钉,把木夹板固定在木龙骨上。要求布钉均匀,钉距100mm左右。通常5mm厚以下木夹板用25mm铁钉固定,9mm左右厚木夹板用30-35mm铁钉固定。

3)对钉入木夹板的钉头,有二种方法处理。一种是先将钉头打扁,再将钉头打入木夹板内;另一种是先将钉头与木夹板钉平,待木夹板全部固定后,再用尖头冲子,逐个将钉头冲入木夹板平面以内1mm。如果不这样处理钉头的黄色锈斑将破坏饰面。

钉枪钉的钉头可直接埋入木夹板内,所以不必再处理,但在用钉枪时,要注意把钉枪嘴压在板面上后再扣动板机打钉,以保证钉头埋入木夹板内。

(4)钉踢脚线板:

踢脚线板可用实木板制作,也可用原木夹板(9-15mm)制作。还有塑料踢脚板制成品。近年来,在一些高级装饰中采用模压板的制成品踢脚线。

实木板、厚夹板踢脚线,一般用铁钉与墙面木骨架固定,塑料踢脚线用螺钉固定,模压板踢脚线可用万能胶与木夹板墙面粘贴。

(5)饰面及收口

在夹板墙身基面上,可进行的饰面种类主要有:油漆饰面、喷涂饰面、贴墙纸饰面、贴墙毡饰面、镶镜面、镶贴不锈钢板饰面、镶贴塑料饰面板饰面、镶包人造革饰面等。饰面的收口压线通常用木饰线条或不锈钢饰线条。各种饰面的方法将在第六章中详细介绍,收口工艺及方法将在本章第七节中介绍。

3.木墙裙及窗台板

(1)木墙裙与木墙身的区别是,木墙裙一般只有1-1。2m的高度,而木墙身则需做到吊顶平面处。木墙裙的骨架制作和安装方法与木质墙身基本相同,只有在有造型要求的墙裙面上,钉面板的方法有所不同。常见的有明缝安装面板、阶梯安装面板和压条缝安装等。安装面板前应用#0木砂纸打磨面板四周,使其棱边光滑而无毛刺和飞边。

(2)木墙裙与窗台板的接,在室内装饰工程中经常见到,这是因为木墙裙的高度通常与窗台等高,窗台板与木墙裙的接,就使木墙裙有了整体效果。否则,木墙裙就有不完整之感。常见的接方式见图5-52。

4.木隔断墙的施工

(1)木隔断墙的结构形式:

木隔断墙分为全封隔断墙,有门窗隔断墙和半高隔断墙三种,其结构形式不尽相同。

1)大木方构架:这种结构的木隔断墙,通常用50*80mm或50*100mm的大木方制作主框架,框体的规格为a500左右的方框架或500*800mm左右的长方框架,再用4-5mm厚的木夹板作为基面板。该结构多用于墙面较高较宽的隔断墙(图5-53)。

2)小木方双层构架:为了使木隔断墙有一定的厚度,常用25*30mm的带凹槽木方作成两片骨架的框体,每片规格为a300或a400的框架,再将两个框架用木方横杆相连接,其墙体的宽度通常为150mm左右。

3)单层小木方构架:

这种结构常用25*30mm的带凹槽木方组装。框体为a300mm,与墙身木骨架,吊顶木骨架相同。该结构木隔断墙多用于高度3m以下的全封隔断或普通半高矮隔断。

(2)隔断墙的固定:

1)弹线打孔:

在需要固定木隔断墙的地面和建筑墙面,弹出隔断墙的宽度线与中心线。同时画出固定点的位置,通常按300-400mm的间距在地面和墙面,用Φ7。8mm或Φ10。8mm的钻头,在中心线上打孔,孔深45mm左右,向孔内放入M6或M8的膨胀螺栓。注意打孔的位置应与骨架竖向木方错开位。如果用木楔铁钉固定,就需打出Φ20左右的孔,孔深50mm左右,再向孔内打入木楔。

2)固定木骨架:

固定木骨架的方式有几种,但在室内装饰工程中,通常遵循不破坏原建筑结构的规则,处理骨架固定工作。固定木骨架的位置通常是在沿墙、沿地和沿顶面处。固定木骨架前,应按对应地面的墙面的顶面的固定点的位置,在木骨架上画线,标出固定点位置。如用膨胀螺栓固定,就应在标出的固定点位置打孔。打孔的直径略大于膨胀螺栓直径。

对半高矮隔断墙来说,主要靠地面固定和端头的建筑墙面固定。如果矮隔断墙的端头处无法与墙面固定,常用铁件来加固端头处。

对于各种木隔墙的门框竖向木方,均采应用铁件加固法,否则,木隔墙将会因门的开闭振动而出现较大颤动,进而使门框松动、木隔墙松动。

3)隔断墙与吊顶的连接:

如隔断墙的顶端不是建筑结构,而是与吊顶相接触,其处理方法要根据不同的吊顶结构而定。

对于无门的隔断墙来说,当其与铝合金龙骨吊顶或轻钢龙骨吊顶接触时,只要求相接缝隙小、平直即可。当其与木龙骨吊顶接触时,应将吊顶的木龙骨与隔断墙的沿顶龙骨钉接起来,如两者间有接缝,应垫实接缝后再钉钉子。

对于有门的隔断墙,考虑门开闭的振动和人来人往的碰动,所以顶端也应进行固定。其固定方法为:木隔断的竖向龙骨应穿过吊顶面,至少在门框的竖向木龙骨顶端应穿过吊顶面,在吊顶面以上再与建筑层的顶面进行固定。固定方法常用斜角支撑,斜角支撑杆可以是木方或角铁,斜角支撑杆与建筑层的顶面夹角以为60度为好,斜角支撑与建筑层的顶面,可用木楔铁钉或膨胀螺栓来固定。

4)固定木隔断墙面木夹板:

隔断墙上固定木夹板的方式主要有明缝固定和拼缝固定两种。明缝固定是在两板之间留一条有一定宽度的缝,施工图无规定时,缝宽为8-10mm为宜。如明缝处不用垫板,则应将木龙骨面刨光,明缝的上下宽度应一致,锯割木夹板时,应用靠尺来保证锯口的平直度与尺寸的准确性,并用#0木砂纸修边。拼缝固定时,要对木夹板正面四边进行倒角处理,以便在以后的基层处理时可将木夹板之间缝隙补平。其板边倒角为450*3。其钉板方法与木质墙身相同。

5)饰面及收口:

木龙骨架隔断的饰面,一般为木板油漆、木板贴墙纸、木板喷涂和贴墙面饰面板等几种。隔断墙的收口部位主要是一吊顶面之间,与建筑墙面之间,以及隔断墙与本身的门窗之间。

(3)木隔断墙体门窗的结构与做法:

1)门框结构:

木隔断中的门框是以隔断门洞两侧的竖向木方为基体,配以挡位框、饰边板或饰边线条组合而成。大木方骨架的隔墙门洞竖向木方较大,其挡位框的木方可直接固定在竖向木方上。对小木方双层构架的隔断墙来说,因其木方较小,应该先在门洞内侧钉上12mm的厚夹板或实木板之后,再在厚夹板上固定挡位框。

门框的包边饰边的结构形式有多种,常见的有厚夹板加木线条包边、阶梯式包边、大木线条压边等。门框包边饰边板或木线条的固定通常用铁钉,其铁钉均需按埋入式处理。

2)窗框结构:

木隔断中的窗框是在制作木隔断时预留出的,然后用木夹板和木线条进行压边或定位。木隔断墙的窗有固定式和活动窗扇式,固定窗是用木压条把玻璃板定位在窗框中,活动窗扇式与普通活动窗基本相同。

你好!

好象叶腋的笔记有

仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢。

4、家装吊顶如何施工

木龙骨吊顶:用电钻钻眼 下木头吊筋 做木龙骨框架 然后钉枪钉纸面石膏板

轻钢龙骨:先上螺纹吊杆 然后用挂件安装轻钢龙骨主龙骨及副龙骨 最后用螺丝将纸面石膏板钉与龙骨上

面层处理:吊顶木工结束后 先用贴缝带把所有缝隙粘牢 后用水泥把所有螺丝眼抹平 然后大白粉刮腻子 最后乳胶漆涂刷结束

百度输入“吊顶施工方案”

就出来很多了,整理选择一下

木龙骨框架,石膏板基层,再刷乳胶漆

首先弹好顶面水平线,30*40或者25*30杉木龙骨300*300(400*400)间空的木架子,安装完木龙骨后,选质量好的五夹板或者九夹板满铺打底,然后再上大板纸面石膏板,石膏板结合时留10mm左右的缝,用专用螺钉安装,注意,石膏板与夹板之间要有乳白胶做粘合。

一般的居室都是直接在楼板上进行装饰,因此墙面的不少装饰手段都适用于顶棚。有的家庭为了取得装饰效果和烘托气氛,或顶层住户为了隔热、降温,或为了掩饰原顶棚各种缺点要在居室做吊顶。卫生间为了防止蒸汽侵袭顶棚,缩小空间,有利保温,隐蔽上下水管,须做防潮处理。

验收方法

1.吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层结构、固定方法应按设计、住户要求,并符合现行标准。

2.吊顶龙骨不得扭曲、变形,安装好的吊顶龙骨应牢固可靠,四周水平允许偏差为±5mm。

3.轻型灯具可吊在主龙骨上,重量大于3kg的灯具或吊扇不得与吊顶龙骨联结,应另吊钩。

4.吊顶罩面板与龙骨应连接紧密,表面应平整,不得有污染、折裂、缺棱、掉角、锤伤等缺陷,接缝应一致,压条顺直、无翘曲,罩面板与墙面、窗帘盒、灯具等交接处应严密。

5.纸面石膏面板一般用镀锌螺钉固定在龙骨上,钉头应涂防锈漆。粘贴的罩面不得有脱层,搁置的罩面板不得有漏、透、翘现象。

5、实木吊顶的施工工艺

其施工工艺流程为:弹线——装吊杆——装板——拾掇(处置)。注意事项如下:

1、防潮——装置前必须做好地面防潮处理,视环境需求,也可运用防潮布加以隔潮处理。

2、木龙——选用木龙骨须选用枯燥过的木方条(含水率小于16%)和龙骨专用螺丝钉固定,木材握钉力要好,软硬恰当。装置时不可用水泥圈抱或黄沙填充,水泥圈抱因其水分过高,会形成木龙骨和实木地板变形及霉变。

3、铺设——实木地板铺装时,附近墙面须留1公分左右的空隙,以容木地板在空气中随相对湿度改变所发生的天然弹性,如果没留空隙木地板会拱起变形。禁止使用白胶等含水粘合剂沾粘地板,因为此类胶会使木地板再次吸湿后变形。固定实木地板一般运用地板专用钉,并以必定视点装置在木龙骨上。

4、其它——实木吊顶的板材为木质制品,色泽纹路均有区别,无法到达完全一致,故除出厂时按严厉分色包装外,装置时也需对木地板的色泽、纹路、长短做恰当分配并充分利用。

还不是一样用轻钢龙骨吊!工艺主要看师傅,看材料!

实木吊顶看用在哪里,一般是阳台和厨房。价格不等的,便宜的一百多一平米,好的那就没准了!不过我建议你不要用实木的,对人身体不好!希望你考虑考虑

吊顶施工工序:放线 确定吊点 安装木龙骨 调平 边龙骨 整体调平、起拱 安装实木饰面板 调整(1) 控制点:1)放线。2)龙骨架整体调整。3)安装调平。(2) 注意事项:1)吊顶不平。2)接缝明显。3)吊顶与设备衔接不妥。(3) 措施:1)弹标高线误差±5mm,大面积中间应增设控制点,同断面拉通线,线不能下沉,重型设备另设吊点。2)下料准确、边角平整。3)预留设备口尺寸正确、收口通直平整、一翘曲。(4) 验收评定标准:1) 面板安装质量应符合以下规定:符合设计要求板面起拱准确;表面平整,接缝、接口,板缝顺直、无错台错位,宽窄一致;阴阳角收边方正;装饰线肩角、割向正确;拼缝严密,异型板排放位置合理、美观。(观察、拉线、尺量检查)2) 金表面应符合以下规定:表面整洁,无翘曲、碰伤。3) 吊顶工程的允许偏差和检验方法:项次项目允许偏差(mm)检验方法1表面平整1。5用2m直尺和楔形塞尺检查2接缝平直<1。5用5m线(不足5m找通线)用尺量检查3分格线平直1用5m线(不足5m找通线)尺量检查4接缝高低差0。3用直尺和楔形塞尺检查5压条间距2用尺检查6收口线标高差2用水准仪或尺量检查

6、吊顶工程进行前应该先做好哪些工种的施工?

水电的管线要安装到位,泥工的墙体改造完工、橱、厕墙面瓷砖贴完,如果有中央空调,风管要安好,以上准备完成,就可以开始施工吊顶。

进行吊顶作业时,所有的湿作业已经完成,首先弹好吊顶的标高控制线,设备安装单位将管道的安装和打压和保温工作完成,并办理隐蔽验收手续,吊顶的主次龙骨安装完成,进行隐蔽验收,验收合格进行面板的施工,施工完成进行检验批和分项验收。

电路呗~~

一些隐蔽工程,如空调、消防管、强电桥架、弱点桥架,上下水管道,这些都需在吊顶前完成。

你课本上没有啊 我原来有书 不知道放哪去了 我觉得我们好像考过这个题 具体记不起来了 你百度搜

7、在吊顶施工前要完成什么工作

师傅上去施工的时候确确实实需要业主做一些必要的准备工作。

第一、就是要保证它的墙砖和地砖都是贴好了,而且夏季应该是贴好砖以后要过两三年以后干一些时间。冬季要过一个礼拜以后师傅才能施工。这就是第一个确定施工的条件已经成熟。

第二、就是师傅吊顶肯定要在上面给你开很多孔,比如要装浴霸,就要开个浴霸的孔,还有油烟机的孔等等。这些孔我不能随便开,你必须得把你买好的东西给拿回家搁着,我才能够按照你买东西的尺寸给你量好了做,这样才能真正做到量身订作,一旦做小了没有关系,大不了师傅再跑一趟,做大了,要么你就再去买大的,要么你就重做。所以这些东西一定要在现场,比如浴霸、抽油烟机。你不可能做好之后再去接着,就是管子必须在家里面,还有开孔的,你必须把东西买好了放在家里面。

第三、也是最容易忽略的!就是一张图,一张橱柜设计图纸,师傅必须要算好距离,不然开偏了,你油烟机歪了。还有其他的,比如你要做一些,上面安一些灯具啊,就是要预留线路的问题,比如集成吊顶,要问厂家预留多长的线,不然的话,线没有预留好的话再增加线就比较麻烦。主要就是做这些准备工作,最后一定要配合厂家的施工工人,和物管协调好。

(1)安装龙骨前,应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶管道、设备及其支架的标高进行交接检验。

(2)吊顶工程的木吊杆、木龙骨和木饰面板必须进行防火处理,并应符合有关设计防火规范的规定。

(3)吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理。

(4)安装面板前应完成吊顶内管道和设备的调试及验收。

(5)吊杆的间距不得大于1200mm,吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当大于300mm时,应增加吊杆。当吊杆长度大于1。5m时,应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时,应调整并增设吊杆。

(6)重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。

一般说,就放水平线。为了保证顶子平整仔细的还放吊筋线,为了校平打吊筋时好看,并且受力平均。



文章tag标签: 工序 装修 吊顶 公司 工程 步骤 装修公司吊顶要做哪些工序