各位小伙伴们,欢迎大家来到装百科装修课堂, 本文主要讲述了在寒冷的冬季,如何安装水暖工程。首先,施工队伍需要在工程前期先下预埋套管,然后根据图纸要求预留预埋。接着,在主体工程进行6层左右时,进行安装。在整个水暖进入安装阶段时,通常在主体工程的2层至6层,即3月份开始安装。安装过程中,需要注意管道走向、风管安装以及设备材料选购等问题。此外,还需要与土建、电气以及商场物业等多个部门进行沟通协调,以确保施工的顺利进行。如下为装修最多能装多少天地暖,水暖在施工哪个时期安装的文章内容,供大家参考。

装修最多能装多少天地暖,水暖在施工哪个时期安装

1、水暖在施工哪个时期安装

一般水暖从工程上说,先下预埋套管,这个过程水暖就可以进入了,东北这边由于受到天气影响,加上甲方出于资金考虑,常见的都是冬天留一个基坑,从开春,三月份天暖后进入施工阶段,这个时候,从地下外墙上的预埋柔性套管就可以下咯,可以是水暖施工队伍委托土建做,之后给钱就好咯,或者自己的队伍进场下套管,不过人不多,一两个就够了。这个时候,主体工程还刚开始呢。

如果是整个水暖进入安装阶段,一般都在主体起到6层左右的时候,不过也快,东北这边一般民宅基本上三天一层,6层下来,最多一个月时间,从这个时候开始进行安装。

水暖安装施工全过程及注意事项

水暖工程包括哪些系统

明确了所要负责的系统之后,我们就要想着如何去很好的完成这些工作,首先我们从前期的审图开始讲起:

1。图纸会审:图纸是我们施工的依据,审图主要是找出图纸上的错误和不明确部分,在现场施工中无法实现或者很难实现的以及与现场实际情况不符的问题。譬如:风管尺寸对整体标高的影响,风管变径过于频繁现场无法加工,空调机房设计尺寸,空调水系统为异程或同程,主机与冷却塔的连接形式(串联与并联)。一些管道的布置是否合理,设备的选用是否符合现场情况,排烟口位置是否合理,阀体的选用是否合理,是否缺少必要的阀体……。

2。预留预埋:图纸明确之后我们需要根据土建施工进度完成系统所必须的预留预埋。负一层外墙上洞口的预留预埋为关键(排污管道的预留洞,卫生间污废水出墙管道的预留洞,虹吸排水预留洞以及室外水泵接合器管道预留洞),根据图纸以及现场实际情况确定预留洞的位置标高以及数量,考虑虹吸排水系统需经优化设计故在预留洞口时相应增加几个洞口,以备后期使用。在土建施工过程中我们应对施工图纸进行优化,明确的标出预留洞口的位置大小以及标高并把优化图纸下发到土建施工班组手中,签字接收。主要的优化部分有:空调主机预留洞,排烟井上的预留洞口,楼梯间正压送风口,前室正压送风口,空调机房回风口,出风口,新风井上的新风口,风机接入洞口…。。水暖施工员应根据施工需要优化出一份单独的预留洞图纸,明确标出所需的洞口并经过土建负责人下发到土建班组手中,签字接收并以此图纸预留预埋。在设备采购结束后水暖施工员应与厂家联系并取得设备的型号尺寸确定设备基础尺寸,如:空调水泵基础,溴化锂主机基础,屋面风机基础,楼层内空调器基础,屋面冷却塔基础。。。在土建施工过程中陆续完成基础图的设计并下发到各土建施工班组,签字接受并以此图纸施工。上述主要是与土建方面的沟通协调。与电气专业的沟通协调只要包括:图纸会审中核实各设备功率是否与电气配箱符合,设备安装位置是否与电气图纸吻合,根据风机位置确定风机接线盒的位置……在设备安装完成后需配合电气安装队伍完成各设备的接线调试以及单机试运行。

3。设备材料选购:设备材料选购主要是指在图纸明确后根据图纸系统列出安装所需所有的设备与材料,提出采购清单交与采购部进行比价订购。

水系统:各种型号管子,水阀门,法兰,过滤器,伸缩节,三通,弯头,软接头,地漏等配件,排污泵,空调水泵,溴化锂主机,冷却塔,楼层柜式空调器等设备

风系统:消声静压箱,散流器,单层百叶风口,风量调节阀,70度防火阀,280度排烟阀,止回阀,多叶排烟口,正压送风口,橡塑保温,铝箔软接,帆布软接,风机……

在提出采购清单后配合采购部进行采购,首先我们应提供所需材料或设备的型号规格数量等技术参数以及相应产品设备的技术指标参数,配合完成产品的报价进而供货厂家的确定。由于现场施工实际情况现场材料与设备可能会产生部分的增加或减少,水暖施工员应多与采购部沟通联系确保材料的选购供应。

4。材料进场队伍进场:设备材料已订购,土建施工到相应阶段时,现场具备水暖系统安装条件时,水暖施工员应安排相应安装队伍进场。进场初进行专业技术交底,并集合消防电气装修队伍完成现场管线的标高,层次空间以及走向的布置,汇出图纸并签字确认。在某些特殊部位专业范围内的采用小管让大管,有压让无压,施工易让施工难的原则来进行解决,确保系统正常安装。队伍开始安装后,水暖施工员应积极协调解决现场安装发生问题,充分考虑消防验收所应满足条件。在风管与排烟管道安装时应与装修队伍以及商场招商部门协调,确定商场公共走道以及商铺的隔断图,以此来调整防烟分区,适当增加排烟管道以及排烟口,根据每个商户内是否有排烟口考虑在隔断墙上加设借助排烟口,以确保消防验收所需满足排烟条件。根据土建以及安装相应施工进度,对设备以及材料进行做出详细的计划安排,核实现场施工条件是否满足设备安装要求,与厂家联系确定设备材料进场时间。(虹吸排水需经优化设计,故在早期应完成图纸的优化设计并报价确定施工队伍)。

5。施工过程中的协调沟通控制:在安装过程中,对土建预留洞以及电气预留管线进行查核,以确保准确到位。在装修过程中由于装修方案以及装修图纸的多次变更,现场水暖管道会做出多次变更,故在前期应要求装修队伍对安装提出具体要求以及应满足的施工条件。水暖系统内部的沟通协调应及时有效。在商户进行装修前应对其进行技术交底,楼层的回风口送风口,排烟口以及借助排烟口等不允许私自封堵。配合市政以及自来水公司燃气公司完成配套设施的安装。

6。设备调试以及系统试运行:在安装完成,电气供应正常后对各设备进行单机调试,调试中应协同电气和商场物业完成各设备的鉴定与验收。

水暖系统应注意的问题:

1。管道应做好堵漏工作。在安装过程中必须保证接口封闭严实,管道在出墙时必须做好封堵工作,排水管必须按设计要求装伸缩节,伸缩节间距不大于4米,接口处应封闭完好防止漏水,地漏安装要标准,隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须进行灌水试验。屋面虹吸排水雨水口必须做好防水处理,在施工过程中要求对雨水口进行处理,雨水口上方加盖木板并进行固定,防止杂物进入造成管道堵塞。

2。风管安装过程中应做好前期预留穿墙孔洞,空调风管在连接过程中法兰间必须加密封垫料厚度不小于3mm,其耐火等级要求为难燃B1级。风管水平安装,长边尺寸小于等于400mm,吊杆间距不应大于4m;大于400mm不应大于3m。悬吊安装的空调在穿越建筑伸缩缝处应考虑建筑间的不均匀沉降而设置相应的的柔性软连接。其长度宜为变形缝宽度加100mm以上,选用防腐,防潮,不透气,不易霉变的材质。风机与防火阀接线应由现场电气施工队伍安装,排烟防火阀必须能够连锁停止风机,阀体执行机构必须灵活。防火阀接线须采用软线连接。风机在制作基础时须保证平整,风机必须放置减震垫。风机风向箭头标示应与防火阀箭头指示方向一致。

3。空调水管在安装时应留出保温的空间,空调水管穿越防火分区时也要与防火卷帘安装负责人沟通,在水管通过中庭时应偏离柱子1。5米以上,以免影响装修。穿越结构变形缝处的管道须加伸缩节。管道支吊架处应垫防腐木托。空调主机在安装前应配合土建完成洞口的预留,必须保证空调主机能够进入室内,主机必须有可行的吊装性方案方可施工,主机基础要求做到平整和牢固。由于空调水泵和主机处于一个主机房故在吊装时应先把空调水泵吊装到位。闭式系统管路应在系统最高处及所有可能集聚空气的最高点设置排气阀,在管道最低点应设置排水管及排水阀。

现场多出现的实际问题:

1。在前期准备工作中,设计院应及时明确图纸,由于图纸的不确定造成材料无法统计,无法及时采购施工材料。

2。在各施工单位进场后应及时沟通以确定施工方向,先确定吊顶标高,进而确定风管水管以及消防管道的施工标高。装修过程中中厅部位应提早有装修图纸,以确定风管的安装长度。防火卷帘施工队伍应早到现场提出注意事项,与装修队伍完成沟通工作。在风管水管穿越防火分区时应做处理。

3。施工过程中严格控制施工质量与进度,由于工种繁多造成现场设备连接处无人负责,风管安装应保证材料供应及时,建议现场加工制作,以满足现场的变更。

4。内隔断在施工过程中应及时根据防烟分区在隔断墙预留空洞,规范要求不小于区域的2%。

5。在商家进场装修时提前发放注意事项,以免商家装修影响到风管预留洞,排烟口,散流器以及百叶窗的安装。

6。在与土建的配合上,及时把预留冻和设备基础图纸发放到各土建施工队伍,避免后期重复工作。

7。图纸设计空调机房面积过小,设备连接空间不够,给施工质量进度造成很大影响,对后期调试运营也带来很大困难。

8。现场施工时应控制支吊架的间距,防火阀要设置独立的支吊架。

9。在冲洗管道时应在干管上设临时冲洗旁通管。

10。设备安装时各施工队伍必须把减震垫安置到位,以减少噪音和振动。

11。地下室排水管出墙后应做好防水处理,由于图纸变更前期预留洞应做好封堵。

12。空调系统保温管道与支架之间应采取防止冷桥措施,并做防腐处理,一般设置防腐枕木。

13。与自来水公司燃气公司需要交流的系统,需及早完成配套设施的供应。

14。由于尚未试压商家就封顶,造成通水渗漏。

15。由于商家二次装修改动喷淋头使得品临头不成排不成行,渗漏现象严重。

16。商家装修时不准私自使用消火栓管道内的水作为施工用水

17。在消防联动调试时需安排与消防联动有关的负责人到场指导查看。

18。商户装修时部分商家把排烟阀执行机构以及防火卷帘控制按钮封堵起来,造成无法联动。

19。屋顶风机与排烟阀的接线应由电气施工队伍负责。

20。商家二次装修造成喷淋头保护面积不够,烟感缺少。

?什么叫时期?

一般水暖从工程上说,先下预埋套管,这个过程水暖就可以进入了,东北这边由于受到天气影响,加上甲方出于资金考虑,常见的都是冬天留一个基坑,从开春,三月份天暖后进入施工阶段,这个时候,从地下外墙上的预埋柔性套管就可以下咯,可以是水暖施工队伍委托土建做,之后给钱就好咯,或者自己的队伍进场下套管,不过人不多,一两个就够了。这个时候,主体工程还刚开始呢。

如果是整个水暖进入安装阶段,一般都在主体起到6层左右的时候,不过也快,东北这边一般民宅基本上三天一层,6层下来,最多一个月时间,从这个时候开始进行安装

2、精装修的房能装地暖吗

已经装修完了,铺完瓷砖了再装地暖也可以,就是把砖全砸了,铺完地暖再重新铺砖,成本高点,但舒适度好,一劳永逸

地暖还是建议用日丰的,日丰地暖管配合日丰地暖分水器,几乎都不用清洗,很多杂牌子最多3年就堵的不热了,后期想换也换不了,很麻烦的

3、。。。每平米大概6000多元。加上后期装修。算下来总共得多少钱啊?-。。。

80*6000/㎡=480000 装修的话。简装(半包)大概在2。8—3。5万左右。装好点的话最多5万。蛮好了。但是家具是无底洞。看你选择什么样的家具了。比如五金。就水龙头而言价格就相差大了。10块到上万的都有。

一般装修的钱时房价的10%到20%,看你的需求了

正房:80*6000=48万

附房或车库:4万左右

后期税,费:2万左右

装修:3万左右(10万也放进去了)

电器,家具及配饰:3万左右(10万也可)

你自己加加吧!

简装:铺地-刷墙-吊天花-做家私衣柜-厨柜-水电安装-软装饰

简装:4万

精装:4万以上不封顶

4、90平米的两室一厅一卫毛坯简单装修需要多少钱

先是墙,便宜实惠的仿瓷888涂料,一平方手工费要2块,一袋子最好的也就是45块一般底料和涂的就是1比2,底料40。1000块钱也就够了。

浴室厨房的瓷砖和墙砖最多5000千也就够了。

地板用40块的就行了,也就是3500。

还剩下1万500

买浴卫电器,洗脸池400块可以买个的品拍的了,坐便400的就很好了,热水器和浴霸2024块就够。共2800。

橱柜做3米,便宜的500一米(带内部架),再加上水池水管,共按2024算。

吸油烟机300可以了,要是定做200就能拿下。

室内门200包一个,要看你有几个门了。

灯也买些便宜实用的。加上电线,开关,也得一千。

2万刚好

一个地方和一个地方的价格不太一样,但根据你说的那些,简单的装修价格在12024元左右,这是石家庄的价格。

再看看别人怎么说的。

如果是自己住,不打算打多少柜子。也不做多少吊顶造型。35000到40000应该够了

但要是装一个准备租的话,就是把墙面刷一下,厨房和卫生间简单做一下,买一些简单的二手家具,大概只需要八千左右。

5、新房装修是选地暖好还是空调?

中央空调好,特别是家用中央空调,安装周期一般在5-9天,不存在费事一说,对于美观的方面来说,中央空调反而要比壁挂和柜机美观多了,可以看到的只有风口和控制面版或遥控器,而看不见分体空调拖着的大辫子,也就是铜管,中央空调占天,房顶不占地。

地暖好还是暖气片好?

新房装修是选地暖好。

地暖原理是:通过埋于地面沙浆中的热水管(又称水暖)或发热电缆线(又称电暖)低温供热,其热量首先流向地面沙浆层,待地面层温度饱和后,将以辐射的形式均匀地向室内散热,最终达到正常的采暖温度。地热采暖之所以在高端住宅中大量出现,其主要优点有:

A、 舒适、保健、卫生由于热水管或发热电缆线均匀铺设在地面上,室内温度均匀一致,室温由下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的良好感觉,当您把脚踏上地面时,丝丝暖意,通过足底,缓缓流向全身,其中的舒适与温暖,仿佛让您感觉到如春天的来临,较好地解决了“寒从脚下生”的难题,非常符合“暖足寒头”的中医保健理论。对老年人常见的老寒腿、关节炎等有很好的疗效,,让您感到如春天阳光照射般的惬意和舒适;另外,由于该系统以辐射的形式供暖,不产生空气对流,无噪音,可以提高睡眠质量,入睡快、深度休息、起床的感觉很惬意;无灰尘,从而减少了哮喘的发生率;空气不干燥,有利于女性皮肤水分的保持;长期使用,能够促进和改善血流循环及新陈代谢,有益于身体健康。

B、高效节能、环保辐射供暖方式热量集中在人体受益的部位和高度,较传统方式热效率高(如按17℃设计使用,实际可达到20℃的供暖效果),比传统采暖方式节能20%以上。温控器(液晶显示电子编程)的使用,不仅可以做到,每个房间和不同的区域独立控制,而且温度可以根据个人的需要从5度—25度随意调节,温控器自动控制室内的温度,当室内温度达到温控器的设定值后,其自动切断电源,停止加温;低于设定值后,其自动接通电源,发热电缆开始加温,工作状态全部自动化,达到了节约能源的作用。另外温控器可以输入四个时间段的温控编程,到时将可做到自动改变温度,既方便又节能,当您驱车到家之后,立刻就能融入一个温暖舒适的天地。采暖费用低于中央空调,和集中供暖不相上下,若温度调节适度,还可以节约采暖费用。

C、安全性能好的采暖系统由于埋在地板之下,沙浆之中,除了人为的破坏因素,其故障率微乎其微;发热电缆采暖系统绝缘层采用了交联聚乙烯绝材料,其耐高温,耐高压、耐穿透,100%防水渗透,抗强化学腐蚀;镍铬发热材料寿命长达50年以上,终身无须维护;冷热导线隐蔽式拼接,世界范围内的独家专利,保证绝缘层连续。

D、节省室内空间由于地热采暖系统铺在地板下面,隐蔽安装,不占用室内面积和有效空间,室内取消了暖气片及其它支管,在墙壁上仅有一个漂亮的温控器。节省了传统的采暖设备所占用的空间,增加使用面积 2-3%,为室内装潢提供了更多自由天地。

E、热稳定性好由于地面层及混凝土层蓄热量大,热稳定性好,因此在间歇供暖的条件下,室内温度变化缓慢。

F、楼宇升级其采暖系统具有环保型、节能型和智能控温功能,提高其现代品位,符合现代建筑导向,彰显主人的尊贵。

H、实现了采暖的个性化服务地热采暖使用的是自己家的能源,无需另交费,供暖时间和温度,完全由自己做主,没有谁占谁便宜之说;另外地热采暖系统还可以实现远程控制,无论您在什么地方,只要拨通家中电话就能让该系统启动、供暖,让您尽享高科技的成果。在相同的使用功能区域中安装有恒温开关器,根据需要进行调节,随时跟踪室温度的变化,自动保持室内温度的恒定,克服了传统的对流散热装置无法随季节调节室温的弊病,彻底决了高层建筑中垂直和水平失调系统超压等问题,实现了智能化的管理。

建议用家庭中央空调,理由:

就是安装了地暖,只能是冬天用,过夏天时还要安装空调。安装家庭中央空调后,冬夏天都能用,并且节省了 地暖的投资,也没有了万一地暖坏了怎么办的顾虑,再说,空调想开就开,想关就关,自己当家。还可以节省每年地暖的费用。室内干燥的问题,可以买一个加湿器来解决。

地暖,优点不用说,取暖效果是中央空调远远达不到的舒适度。 冬天用地暖,不会口干舌燥,而且温度在整个空间很均匀,你用过地暖后是绝对不会再用空调取暖的。 缺点:地面要抬高9CM左右,后期花费可能会大于空调(看你是用水暖还是电暖,水暖的后期投资肯定稍微大点,但电暖小点)

中央空调: 优点:美观,有档次,出风进风效果好,可控空间大,如果能变频的话会更省电。 缺点:会占局部的吊顶高度,但不会有太多的 影响。

如果你们那得冬季不是很长,建议你只装中央空调吧,因为夏冬都用的着

还是空调好吧,地暖不坏还好,有点问题就要兴师动众的,不好不好。现在的空调,制热比制冷稍差一点点啦,但是有三分钟速热的空调,所以建议买的时候看清楚品牌、质量

6、新房装修国家有没有规定挂暖不能改地暖?`

你好,没有这个规定。可以改地暖。

希望能帮到你

祝你生活愉快

墙暖起源于欧洲,也可以分为水墙暖和电墙暖,通过热传导的原理将热量传到释放到空气中,从而起到了温暖室内的效果。目前市面上使用最多的是碳晶墙暖。

地暖,是地板辐射采暖的简称,英文为radiant floor heating,是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,热量是由置于地板内的供热系统提供的一种供暖方式。

墙暖:

(1)升温快,在几分钟之内就可以快速升温,住户可以明显的感受到空间温度的上升。

(2)施工简单,相对于地暖,墙暖的施工要求和安装方法要简单的多。

(3)体积小,碳晶墙暖的体积厚度在1厘米左右,不占用室内的空间,装在墙壁上还可以起到一定的装饰作用。

(4)无辐射,很多人担心电磁辐射对身体的危害,而事实却是,碳晶具有红外线保健功能,能促进身体的新陈代谢。

地暖

(1)采暖自下而上,对人体的足部有非常好的保健功能,非常舒适。

(2)散热均匀,地暖铺设的方法导致了采暖会非常的均匀,不会出现温差变化大的情况。

(3)节能,地暖供热的温度小于墙暖,在传导的过程中热量损耗也比较少,较墙暖所需的热量少,损耗的热量也较少。

(4)使用寿命长,在安装时候施工严格,使用寿命可达50年左右。

7、家用的水暖最高可以达到多少温度

你是壁挂炉取暖? 那就是你自己控制达到多少度了,一般20度左右就可以了,太热你也受不了啊是吧,不是温度高就好,要的是舒适。

两样都装,会更好!

价格问题比较复杂。

首先,不同地区不一样。差别很大。

其次,水采暖方式,有水地暖和散热器之分。

如果是散热器,那就看散热器你要选什么样的,到市场上去看看就知道了。很简单,就是散热器加上安装费,不同品牌、不同材质价格区别也非常大。

如果是想装地暖,

首先,看地埋管道的材质;

第二,看施工的工艺,辅材的选用也很关键;

第三,看分水器的选用;材质、品牌、功能等很多种类;

第四,地面铺装的厚度,干湿的薄一点,贵一点;湿式的厚一点便宜点,看您的层高了;

第五,看功能,现在地暖不仅能采暖,很能实现很多智能化控制,实现节能、舒适功能,甚至是电话远程控制。很先进。

第六,就是热源的问题,如果没有集中供暖,你还要加装热源,比如:电锅炉、燃气锅炉、煤锅炉、太阳能集热、热泵、中央空调。总之,要给地暖系统提供必须的热源(就是能把水加热到45-60度而且能循环运行)

一般来讲,靠谱一点的基本价格(就常用pe-rt管、湿式的而言)在国产60元到100元左右,进口的要高一点。70到120元左右。控制系统除外。

锅炉(热源)就看您的采暖面积的房屋的保温情况了。



文章tag标签: 施工 时期 能装 天地 水暖 安装 装修最多能装多少天地暖