Hi,各位亲爱的家人们,你想省钱省心做装修吗?今天装百科小编和你一起来聊一聊一个特别的话题:装修消防喷淋头预留多少,消防喷淋头装修时应开多大的孔, 本文主要介绍了消防喷淋头的安装间距和保护面积以及不同布置方式的规定。根据建筑物危险级别和灭火系统类型,喷头之间的间距和最大保护面积有所不同。一般情况下,两个喷头之间的间距不应大于3.6米,不小于2.4米。如果是矩形布置,则最大距离不超过4.2米。此外,边墙型洒水喷头适用于空间布置难以管道的地方,直立型和下垂型喷头适用于大多数场所。根据具体场所和建筑物,需要按照相关规范进行安装。如下为装修消防喷淋头预留多少,消防喷淋头装修时应开多大的孔的文章内容,供大家参考。

装修消防喷淋头预留多少,消防喷淋头装修时应开多大的孔

1、我想了解消防喷淋头安装间距是多少?

根据布置方式的不同,正方形、长方形、菱形有区别,正常最大按照两喷头间距小于等于3。6米,最后一个喷头距离墙体小于等于1。8米考虑。

视防火等级和喷头布置的平面形状有所不同。一般情况,两个喷头之间的距离不大于3。6米不小于2。4米。如果4个喷头平面按矩形布置,视实际情况,两喷头间最大距离不超过4。2米。

2、消防喷淋安装间距是多少

图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0。3m。

除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,且不应大于150mm。

喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,且不宜小于2。4m。

扩展资料:

直立型喷头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶,适宜安装在移动物较多,易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。

普通型洒水喷头既可直接安装,又可下垂安装于喷水管网上,将总水量的40%-60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶。适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所。

边墙型洒水靠墙安装,适宜于空间布管较难的场所安装,主要用于办公室、门厅、休息室、走廊、客房等建筑物的轻危险部位。顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头。

参考资料:中华人民共和国住房和城乡建设部-《自动喷水灭火系统设计规范》

消防喷淋头一般是距离墙边不小于300mm且不超过1800,喷头间距不小于1800且不超过3600mm,矩形布置的长边不超过4000,短边不超过3300mm。

喷淋间距有很多前提条件,根据厂房危险级别和采取何种灭火系统,以及喷头型号等等间距都是不一样的。简单说火灾危险程度越高,火灾发生后控制难度越大,要求自喷的水量越大,保护范围越小,一般强度6L/min的,保护面积12。5平方,强度8L/min,保护面积11。5,所以明确资料才有具体的安装间距。

消防喷淋安装间距是多少?1。8M

3、消防喷淋头的间距是多少米

视防火等级和喷头布置的平面形状有所不同。一般情况,两个喷头之间的距离不大于3。6米不小于2。4米。如果4个喷头平面按矩形布置,视实际情况,两喷头间最大距离不超过4。2米。

准喷头的保护面积和间距:建、构筑物危险等级分类: 每只喷头最大保护面积 喷头最大水平间距 喷头与墙、柱面最大间距严重危险级的有:生产建筑物 8。0平米 2。8米 1。4米 储存建筑物 5。4平米 2。3米 1。1米中危险级的: 12。5平米 3。6米 1。8米轻危险级的: 21。0平米 4。6米 2。3米

4、请问消防喷淋头距楼板间距须多少?不吊顶须安装溅水盘吗?谢谢-搜。。。

自动喷水灭火系统设计规范 《《GB-50084-2024》(2024版)》7。1。3除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。

注:本条参考美国标准NFPA-13(2024年版)和英国消防协会BS 5306-Part2标准,提出了相应的规定。规定直立、下垂型标准喷头溅水盘与顶板的距离,目的是使喷头热敏元件处于“易于接触热气流”的最佳位置。

另:需要更正的是溅水盘是标准喷头的组成部分(小齿形圆盘),你所说的溅水盘应该为集热板。关于集热板的使用内容请查看规范7。2。3

下喷的话,就要,上喷的话就不要,OK?

你好!

这个间距一般跟着吊顶走,不吊顶的话做上喷就不需要溅水盘,不是上喷的话就得看周围梁的高度,确保保护面积足够,满足规范就可以了

仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢。

5、我的店里有10个12平方左右的小房间,消防喷头按规定要装几个?-。。。

主要看你房间的长宽布局和使用性质,正常情况下,如果是正方形的,可以装一个,如果长边大于4。2米,建议装2个。

这个需要将管道设置在吊顶上面稍高一点,因为规定的是管道喷淋的下引管长度不宜超过1。2m的,需要在钢结构或者厂房顶面眼神支架来固定管道,一般设置在6。3-7m左右的管道即可,然后配合做下引管安装喷头。

喷淋是保护半径1。8米,所以喷头安装间距不大于3。6米,一般一个房间按两个。具体好的看你房间做什么用途