大家好,我是装百科小编:装小白,今天装百科小编和你一道先了解文章摘要, 本文主要介绍了建筑荷载的分类及施工荷载的特点。在施工过程中,施工荷载会对建筑结构产生一定的影响,需要注意避免违反设计文件进行擅自改动。此外,建筑装饰装修荷载变动也会对建筑结构产生影响,需要进行安全加固措施。面荷载、线荷载和均布荷载是荷载的三个不同分类方式。其中,面荷载和线荷载是根据荷载作用面大小和荷载作用方向来划分的,而均布荷载则包括面荷载和线荷载。如下为装修线荷载有哪些,请问一﹑二﹑三级负荷是怎么划分的谢谢!的文章内容,供大家参考。

装修线荷载有哪些,请问一﹑二﹑三级负荷是怎么划分的谢谢!

1、请问:一﹑二﹑三级负荷是怎么划分的?谢谢!

一、荷载的分类

(一)按随时间的变异分类

1。永久作用(永久荷载或恒载):在设计基准期内,其值不随时间变化;或其变化可以忽略不计。如结构自重、土压力、预加应力、混凝土收缩、基础沉降、焊接变形等。

2。可变作用(可变荷载或活荷载):在设计基准期内,其值随时间变化。如安装荷载、屋面与楼面活荷载、雪荷载、风荷载、吊车荷载、积灰荷载等。

3。偶然作用(偶然荷载、特殊荷载):在设计基准期内可能出现,也可能不出现,而一旦出现其值很大,且持续时间较短。例如爆炸力、撞击力、雪崩、严重腐蚀、地震、台风等。

(二)按结构的反应分类

1。静态作用或静力作用:不使结构或结构构件产生加速度或所产生的加速度可以忽略不计,如结构自重、住宅与办公楼的楼面活荷载、雪荷载等。

2。动态作用或动力作用:使结构或结构构件产生不可忽略的加速度,例如地震作用、吊车设备振动、高空坠物冲击作用等。

(三)按荷载作用面大小分类

1。均布面荷载Q

建筑物楼面或墙面上分布的荷载,如铺设的木地板、地砖、花岗石、大理石面层等重量引起的荷载。都将均布面荷载Q的计算,可用材料的重度γ乘以面层材料的厚度d,得出增加的均布面荷载值,Q=γ·d。

2。线荷载

建筑物原有的楼面或层面上的各种面荷载传到梁上或条形基础上时可简化为单位长度上的分布荷载称为线荷载q。

3。集中荷载

当在建筑物原有的楼面或屋面承受一定重量的柱子,放置或悬挂较重物品(如洗衣机、冰箱、空调机、吊灯等)时,其作用面积很小,可简化为作用于某一点的集中荷载。

(四)按荷载作用方向分类

1。垂直荷载:如结构自重、雪荷载等;

2。水平荷载:如风荷载、水平地震作用等。

二、施工荷载

在施工过程中,将对建筑结构增加一定数量的施工荷载,如电动设备的振动、对楼面或墙体的撞击等,带有明显的动力荷载的特性;又如在房间放置大量的砂石、水泥等建筑材料,可能使得建筑物局部面积上的荷载值远远超过设计允许的范围。

三、建筑装饰装修荷载变动对建筑结构的影响

(一)建筑装饰装修对建筑的影响

2。建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时,必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料,对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。

3。建筑装饰装修工程施工中,严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能;严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通信等配套设施。

(二)建筑装修过程中增加荷载

(1)在楼面上加铺任何材料属于对楼板增加了面荷载;

(2)在室内增加隔墙、封闭阳台属于增加的线荷载;

(3)在室内增加装饰性的柱子,特别是石柱,悬挂较大的吊灯,房间局部增加假山盆景,这些装修做法就是对结构增加了集中荷载,使结构构件局部受到较重荷载作用,引起结构的较大变形,造成不安全的隐患,应采取安全加固措施。

2、面荷载,线荷载,均布荷载如何区分

呵呵,是这样,均布荷载包括面荷载和线荷载,面荷载的单位是N/M2,线荷载N/M,面荷载的定义是每平方米所受的力,线荷载的定义是每延长米所受的力

在实际的换算关系中,主要有2个,1是板,1是梁

板 已知面荷载S,求线荷载

1、取1米宽的板带,板带长为L,则线荷载=L*S

梁 已知梁长L,梁所受的全部的力G(包括子重)

则 线荷载=G/L

求梁时,要把梁所承受板的力加上,比如,梁承受板所传导的力的面积是S,则,用板的面荷载乘传导的力的面积就是板传给梁的力

3、在室内增加隔墙、封闭阳台,属于增加的线荷载,应如何考虑?

(1)在室内增加隔墙,增加的荷载全部传递给楼板或梁。一般情况下,当采用轻型材料(如石膏板)作隔墙时,对结构的影响不是很大;当采用砌块墙体时,则影响很大。特别是隔墙的重量全部传递给一块楼板时,将使这块楼板的变形较大,影响结构安全。通常采用的办法是尽可能让所有的楼板共同承受隔墙的重量,或在加隔墙前,用型钢或钢筋混凝土的反梁,将支座插入支承的结构墙,用此措施承受隔墙的荷载。

(2)此外需要注意的是隔墙上部与楼板底接合处,应留有缝隙或加弹性垫层(如矿棉),其目的是防止隔墙对楼板产生负弯矩,而引起板上部开裂。

(3)封闭阳台,在阳台四周做储物柜、花盆架,这些做法相当于在一个悬挑构件的最外端增加了连续的线荷载,这是对悬挑结构极为不利的。悬挑构件的倾覆力矩的大小取决于施加的外力大小和力的作用点到支座的距离。前述讲到的阳台做法正符合了这种情况,因此,对阳台的安全稳定是极为不利的,应避免在阳台四周增加荷载。——2024年一级建造师《建筑工程管理与实务》考点

4、4平方电线能负荷多少W电器

4平方的铜芯线明敷最大允许载流量35-40A左右,即7-8KW负荷。

平常用电尽量避免全部电器同时开启。

建议总进线最好用6-10平方线。

扩展资料:

电线是指传输电能的导线。分裸线、电磁线和绝缘线。裸线没有绝缘层,包括铜、铝平线、架空绞线以及各种型材(如型线、母线、铜 排、铝排等)。它主要用于户外架空及室内汇流 排和开关箱。电磁线是通电后产生磁场或在磁场中感应产生电流的绝缘导线。它主要用于电动机和变压器绕圈以及其他有关电磁设备。其导体主要是铜线,应有薄的绝缘层和良好的电气机械性能,以及耐热、防潮、耐溶剂等性能。选用不同的绝缘材料可获得不同的特性。

选择标准:

1、选铜芯电线:电线电线,首先要到导电性能好。市面上有铜芯电线和其他电线。铜芯电线是室内装修实用最多的一种。不过铜芯电线又分为几种,有大半径铜芯和多线铜芯。

2、负载能力强的电线:家庭中的用电量时大时小,最大的时候我们会开着电视,开着空调,开着电脑,开着灯,开着饮水机,冰箱,吹风等。如果电线的负载能力不强的话,又加上炎热的夏天,很容易会让电线因为高温而燃烧,导致火灾。

3、防水性能好。有的电线外表很容易变形裂口,万一某处出现漏水,那么就会导致电器烧坏,短路甚至引发火灾和人员伤亡。所以一定要外皮坚硬,防水性能好的电线。

4、主线一定要是粗芯。所谓主线就是指总电源到所有电器之间的拿2条主导线。主线比必须用粗铜芯线的,因为主线负载着各个电器的电荷量,需要性能卓越的粗铜线。旁路可以选择多芯线。

参考资料:

搜狗百科-电线

4平方的铜芯线明敷最大允许载流量35-40A左右,即7-8KW负荷。根据你的叙述,你家的负荷基本上在7-8KW左右,4平方的铜芯线勉强可以,电线穿管载流量要打8折,夏季高温季节电线可能会发热烧焦。所以平常用电尽量避免全部电器同时开启。

建议总进线最好用6-10平方线。

热水器和浴霸不同时开可以用。

建议每平方电流不要超过6A,根据家中最大用电量选择铜线。

4平方铜芯电线是25-32A。这是理论安全数值,极限数值是8000w。电表应该选用10(20)安培的。

按公式计算,三相(380v)应该不大于,铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,而且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。

4平方的绝缘铝线标准载流量为33A左右(30摄氏度时),4平方铜绝缘线为42A。明线可承载7000W的电器功率,暗线最大承受电器功率一般在5500W左右。

家里的负荷基本上在7-8KW左右,4平方的铜芯线勉强可以,电线穿管载流量要打8折,夏季高温季节电线可能会发热烧焦。所以平常用电尽量避免全部电器同时开启。建议总进线最好用6-10平方线4平方的铜芯线明敷最大允许载流量35-40A左右。

拓展资料:

电线diànxiàn Wire;Flex;Cable cord;Electric line电线是指传导电流的导线。

电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。 电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个组成部分组成。 常用电缆的特性如下:CEF--乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套,船用阻燃电力电缆。

CVV--聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套船用阻燃电力电缆。 氧舱电线常采用BV,BX,RV,RVV系列电线,其中: BV--铜芯聚氯乙烯绝缘电线,长期允许温度65℃,最低温度-15℃,工作电压交流500V,直流1000V,固定敷设于室内、外,可明敷也可暗敷。BX--铜芯橡皮绝缘线,最高使用温度65℃,敷于室内。

RV--聚氯乙烯绝缘单芯软线,最高使用温度65℃,最低使用温度-15℃,工作电压交流250V,直流500V,用作仪器和设备的内部接线。RVV--铜芯聚氯乙烯绝缘和护套软电线,允许长期工作温度105℃,工作电压交流500V,直流1000V,用于潮湿,机械防护要求高,经常移动和弯曲的场合。 其实,“电线“和“电缆“并没有严格的界限。

通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线 这样说比较简单,容易理解。电缆一般有2层以上的绝缘,多数是多芯结构,绕在电缆盘上,长度一般大于100米。

电线一般是单层绝缘,单芯,100米一卷,无线盘。

5、室内玻璃隔断荷载如何计算

【结构设计师】

你是在做设计吗?玻璃隔断非常非常轻,荷载基本可以忽略。

如果有外包铝合金框一类的,线荷载按照5左右输入就可以了。

这方面有任何疑问可以直接向我提问

玻璃隔断的价格一般和带有铝合金框的玻璃门价格是不一样的,玻璃隔断面积加门(门包括门套,门片)之和为玻璃隔断总工程量。

6、怎样计算电线负荷举例说明一下,比如,一点五的铜线能带多少瓦,怎。。。

国家早就强制性规定,住宅中严禁使用1。5平方电线,你还想用1。5平方?你可以看看,中国所有的新建住宅中,没有一根是1。5平方电线,最低是2。5平方电线。如果你查到有1。5平方电线,马上举报,给你奖金10万元。然后,设计单位,施工单位的个人和领导全都要罚款,而且全都降级,处分。

当然,装修就不考虑了,因为装修是个人自己的事,随你怎么装修,没有人管,以后有问题自己负责。

电线计算不是用算术公式就能够计算的,有很多条件,1。电线的敷设方法----明敷还是暗敷?;2。电线接的用电负荷,是电灯还是插座,等等;3。电线的长度;4。电线的周围环境温度是多少度;4。一根保护管里面穿两根线还是三根线,或者四根线,它们计算电流不可以相同的;5。等等。

单位面积电荷流过导体的量,跟材料,温度,电压,长度有关

再看看别人怎么说的。

7、高层剪力墙中,梁间荷载一般是多少?

梁间荷载一般就是填充墙的重量。

墙体线荷载=(砌体容重*墙厚+砂浆重量*墙两侧面层厚)*(楼层高度-梁高)

一般近似到比较大的整数,不需要非常精确。

例如A5。0加气混凝土砌块完成后容重为7kN/m3,墙厚200mm,砂浆重20kN/m3,面层一侧厚20mm,楼层高3m,梁高400mm,

那么梁上墙体的线荷载为(7*0。2+20*0。02*2)*(3-0。4)=5。7kN/m,近似取6kN/m。

如果开门洞或者窗洞,乘上墙体去掉开洞的比例就可以了,一般比例在0。5~0。8。

材料的重量可以查荷载规范GB50009,当然,由材料的生产厂商提供更可靠。



文章tag标签: 划分 荷载 负荷 谢谢 装修 请问 装修线荷载有哪些