大家好,我是装百科小编:装小白,今天装百科小编和你一道先了解文章摘要, 本工程为湖川花苑小区4#-5#楼工程,总建筑面积为3141.6平方米。建筑物办公楼采用砖混结构,抗震设防烈度为7度,抗震等级为三级,结构安全等级二级,工程设计安全使用年限为50年。工程于2024年5月开工,委托太仓市泰盛建设工程监理咨询有限公司项目监理部进行旁站监理。旁站监理范围包括基础工程、主体结构工程和屋面防水工程等,旁站监理人员职责包括检查施工企业现场质检人员到岗、监督关键部位和关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况等。施工单位需对关键部位和关键工序编制施工方案,并在施工前24小时书面通知本项目监理部。如下为装饰旁站监理方案,旁站监理方案的文章内容,供大家参考。
![装饰旁站监理方案,旁站监理方案 装饰旁站监理方案,旁站监理方案](/d/file/pic/20240105/08/6327583552c47994d6e1e4b68f704477.jpg)
1、旁站监理方案
湖川花苑小区4#-5#楼工程
施工阶段旁站监理方案
编制人: 张华
太仓市泰盛建设工程监理咨询有限公司
项目监理部
2024年4月
湖川花苑小区4#-5#楼工程
施工阶段旁站监理方案
一. 编制依据
1。 建设部《房屋建筑工程施工旁站监理办法(试行)》的通知。
2。 湖川花苑小区4#-5#楼工程施工图及有关技术文件。
3。 国家颁布的现行建筑工程施工验收规范,法规和强制性标准。
4。 本工程项目委托监理合同。
5。 工程总承包单位提供的施工组织设计。
6。 依据太仓市泰盛建设工程监理咨询有限公司质量体系文件《旁站监理的实施要求》
二. 工程概况:
本工程为湖川花苑小区4#-5#楼工程,总建筑面积为3141。6平方米。建筑物办公楼采用砖混结构,本工程抗震设防烈度为7度,抗震等级为三级,结构安全等级二级,工程设计安全使用年限为50年。本工程开工日期为2024年5月。
三. 旁站监理的范围内容:
1。 地基与基础分部:
(1) 钢筋工程:基础柱节点。基础梁。板钢的隐蔽工程(接点构造,钢筋接头)。
(2) 砼工程:砼浇筑(砼配合比,实验报告,浇筑方法,施工方法)。
(3) 回填土:基础回填,对肥槽清理土质及夯实情况进行过程旁站。
2。 主体结构分部:
(1) 钢筋工程:梁柱墙节点钢筋隐蔽过程(节点钢筋构造,钢筋接头,钢筋安装位置,间距)按划分流水段进行重点部位旁站监理。
(2) 砼工程:主体结构按流水段对砼浇筑过程,对砼强度等级,配合比,坍落度,浇筑方法,施工缝处理,砼养护。
四. 旁站监理人员职责:
1。 检查施工企业现场质检人员到岗,特殊工种人员持证上岗及施工机械,建筑材料的准备情况。
2。 在现场跟班监督关键部位,关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况。
3。 检查进场建筑材料,建筑构配件,设备和商品砼的质量检验报告等,并在现场监督施工企业进行检验。
4。 旁站监理过程中发现的质量问题及处理意见。
五. 对施工企业的要求:
1。 对监理方确定需旁站监理的关键部位和关键工序应编制施工方案,并报项目监理部审核。请该项目的施工单位报出关键部位和关键工序的施工方案。
2。 关键部位和关键工序施工前,施工单位认真做好施工技术交底,并安排好质检员跟班检查。
3。 在需要实施旁站监理的关键部位,关键工序进行施工前24小时书面通知本项目监理部。
4。 施工方质检员与旁站监理人员相互配合,共同监督施工质量,并严格执行旁站监理人员提出的各项目合理的整改意见。
5。 施工质检员应在“旁站监理记录表”上签字,否则不得进行下一道工序施工。
六. 旁站监理人员实施旁站监理时,对所发生质量问题的处理:
1。 发现施工单位有违反工程建设强制性标准行为时,有权责令施工单位立即整改。
2。 发现施工已经危及或能危及工程质量时应及时问监理工程师代表或总监理工程师报告,由总监理工程师下达局部暂停施工令或者采取其他应急措施。
3。 发现施工操作出现偏差,应先征求施工单位现场质检员意见,取得认同后再共同向现场施工技术人负责人提出整改要求。如不能取得共识,应立即向其上级反映,并及时报告总监代表或总监。
4。 施工过程中出现较大质量隐患,旁站监理人员将采用照相,摄像等手段于以记录,并将详细情况记入“旁站监理记录表。
给你一个做参考:
xxxx工程旁站监理方案
一、工程概况:
本工程为xxxx工程,位于xx市xx区,xx路东侧,xx北侧。本项目工程共有x个标段,xx个单位工程,本项工程抗震烈度均按七度设防,建筑耐火等级为二级,耐久年限为50年。本项工程计划开工日期为xxxx年x月x日,竣工日期为xxxx年x月,合同工期总日历天数约为 xxx 天,合同约定工程质量目标为合格工程。
二、编制依据:
1、徐州市xxxx工程设计图纸;
2、国家施工规范,验收规范gb50300-200
1、及强制性标准条文等;
3、相关设计规范、作业技术措施及单体图集等。
4、本工程地质勘察报告。
三、旁站监理范围:
根据本工程特点及相关依据对以下主要分部、分项工程的关键部位和关键工序从施工材料检验到施工质量验收进行全过程现场跟班旁站监理。
1、在基础工程方面包括:土方开挖、回填,混凝土独立基础浇筑,地下室防水混凝土浇筑和连续墙混凝土浇筑及其他结构混凝土浇筑。
2、在主体结构工程方面包括:梁柱板节点钢筋隐蔽过程,混凝土浇筑。
3、屋面防水工程。
4、电气安装工程。
四、旁站监理内容:
1、 基础工程:
(1)、基坑土质处理,依据勘察、设计处理意见进行旁站监督处理。
(2)、基础回填土工程施工,旁站监督土质,分层夯实虚铺厚度等是否符合设计要求及规范规定,对存在的问题及时指令整改或返工,并见证取样做土壤密实度试验。
(3)、混凝土独立基础浇筑、地下室防水基础底板混凝土大体积浇筑和连续墙混凝土浇筑及其他结构混凝土浇筑时进行全过程现场跟班旁站监理,并按时间或程序做好完整、真实记录,并保存好旁站监理原始资料。旁站监理人员和施工质检人员应在旁站记录上签字,未经签字,不得进行下一道工序施工。
2、 主体工程:
(1)各层梁、板钢筋原材料取样、安装和隐蔽过程。
(2)各层梁、板砼浇筑时都要进行全面旁站监理,并监督相关工种是否跟班作业,各种原材料是否符合要求,材料配比计量是否准确,见证抽做试块。对过程检查发现的问题口头或书面指令其整改或返工。
(3)悬挑梁、阳台板、雨蓬钢筋绑扎及砼浇筑。
3、建筑屋面
(1)屋面保温层、找平层作业。
(2)屋面防水:做好基层处理监督
(3)监督屋面防水工程施工是否符合设计要求及规范规定。
4、电气安装工程
(1)接地装置安装分项工程中的接地电阻测试;
(2)配管及管内穿线
1) 电气配管楼层施工;
2) 管内穿线楼层施工;
3) 绝缘电阻测试。
(3)电气照明器具及配电箱盘安装
1)配电箱盘楼层安装;
2)消防联动试验;
5、暖卫工程
(1)管道安装
1) 隐蔽工程检验
2) 管道合格后回填土过程
(2)调试和试验
1) 阀门、设备调试
2) 管道试压、试水、通水(通球)、冲洗(吹洗)等各种试验。
五、旁站监理程序:
1、按要求编制旁站监理方案;
2、向建设单位和施工单位送达“旁站监理方案”;
3、施工单位在关键工序施工前24小时,书面通知监理单位;
4、监理单位按计划实施施工全过程现场跟班监督;
5、按工序做好旁站记录;
6、发现问题,提出处理意见;
7、旁站记录未经施工单位质检员签字或问题未处理,不得进入下道工序施工。
六、 旁站监理人员的主要职责:
1、检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况;
2、在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况;
3、核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等,并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验;
4、做好旁站监理记录和监理日记,保存旁站监理原始资料。
5、旁站监理过程中,发现有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令施工企业立即改正;发现施工活动可能危及工程质量时,应及时向总监理工程师报告,由总监理工程师采取必要的措施。
七、对旁站记录的要求(附旁站监理记录表):
旁站记录是监理工程师或总监理工程师依法行使有关签字权的重要依据,是对工程质量的签认资料。旁站记录必须做到:
1、记录内容要真实、准确、及时;
2、对旁站的关键部位或关键工序,应按照时间或工序形成完整的记录。例如:地下室防水,可按卷材检验、基层处理、铺贴过程、细部处理等工序填写检查记录表。
3、记录表内容填写要完整,未经旁站人员和施工单位质检人员签字不得进入下道工序施工。
4、记录表内施工过程情况是指所旁站的关键部位和关键工序施工情况。例如:人员上岗情况、材料使用情况、施工工艺和操作情况、执行施工方案和强制性标准情况等。
5、监理情况主要记录旁站人员、时间、旁站监理内容、对施工质量检查情况、评述意见等。将发现的问题做好记录,并提出处理意见。
6、其它栏目要填写完整。
八、旁站人员安排和时间:
1、旁站人员可根据工程复杂程度和难度,事先确定由监理工程师或监理员进行旁站监理。
2、旁站监理时间可根据施工进度计划事先做好安排,待关键工序施工后再做具体安排。
2、如何做好旁站监理工作和旁站监理记录
可以从以下几个方面:
1、编制监理旁站方案和计划;
2、对专业监理师、监理员、施工单位做好交底,留下记录;
3、把握现场施工动态,加强和施工单位的信息沟通;
4、旁站时注意施工部位、施工内容、施工过程、施工单位人员到位情况、必要的试验和结果、做好旁站记录,特别是过程中出现的问题和处理情况要详细记录。
去百度文库,查看完整内容>;
内容来自用户:易发表网
如何做好旁站监理工作
2024年7月7日建设部印颁发了《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》,要求自2 0 0 3年1月1日起施行。作为一名从事工程项目管理的工作人员,在施工监理过程中也进行了不少旁站监理工作,经过几年的工作实践,本人想就此谈一谈对如何做好旁站监理工作的一些看法。
一、对旁站监理定义的理解房屋建筑工程施工旁站监理,是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中,对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监理活动。从旁站监理的定义,不难看出两点:第一,旁站监理工作只是针对关键部位、关键工序,而不是在施工过程中事无巨细,统统都需“旁站”到。如果工作不分主次,就不可能抓住重点,结果只能是样样都管,一样也管不好;第二,旁站监理工作是“全过程现场跟班的监理活动”,但旁站监理要适应新的建筑体制,要适合现实施工情况,工程上大部分工作应由施工单位的班组长、质检员来完成,监理人员只要经常而不定时地巡视检查,说不定会产生更好的效果。所以说,旁站监理不能仅用监理人员在施工现场的时间来衡定,而是看监理人员能否抓住工作重点,预防控制质量安全事故的发生。
二、关键部位、关键工序的旁站监理在建筑施工过程中,很多业主往往不知道
常见的旁站监理范围质量防治措施 (一) 土方回填工程
土方回填常见的质量问题及防治措施:
1、 回填土与设计不符。防治措施:①回填前向施工单位交底明确设计要求的土质②若
确实土源有限,应事先征得设计和业主同意。
2、 回填土质量不符合规范要求。①向施工单位明确土质要求(按规范交底)②现场监
督回填土质量情况,发现问题及时要整改。
3、 回填土下沉。原因分析:主要基底清理不到位、碾压夯实不够造成。防治措施:①
向施工单位进行交底,明确规范和设计要求,②要求施工单位根据质量要求进行工艺试验,确定合理的施工工艺。如根据填土料种类确定所选定的夯实机械型号、夯实厚度、夯实遍数等。对回填量小、工期紧的项目应按要求认真执行;对回填量较大、工期较长的项目分层夯实较困难时,应制定一个切实可行的方案。 (二) 梁柱节点钢筋隐蔽工程
1、常见的质量问题:①节点钢筋过密;②梁二层负弯筋位置不当;③钢筋规格、数量、间距不符合要求;④钢筋搭接、锚固长度不足;⑤钢筋接头位置、数量不符合要求;⑥柱头箍筋缺漏;⑦柱头位置梁钢筋标高过高;⑧保护层垫块不到位等。防治措施:①节点钢筋过密影响砼和钢筋之间的握裹力、使砼浇筑施工、振捣困难。钢筋绑扎前,认真熟悉设计图纸,对受力钢筋较多的节点进行钢筋预排设计,若过密,找设计人员协调。同时应注意对一个柱头出现折梁、多道梁情况时,要求施工单位减少或避免在此部位搭接改为一次通过。②绑扎板钢筋前,检查梁二层负弯筋位置,若位置不对,应尽快要求整改,以防负弯筋在板下皮筋以下引起的难以返工的问题。③认真按设计图纸检查④熟悉设计要求,分清搭接、锚固长度,检查中不能混淆。⑤对钢筋接头位置应遵守设计要求,设计无要求时应按规范执行:对绑扎接头类纵向受拉钢筋,梁类、板类及墙类构件不宜大于25%,柱类构件不宜超过50%,工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%,对其他构件,可根据实际情况放宽;对焊接或机械连接接头,在受拉区不宜大于50%,接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区内,当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%,直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头
3、监理人员应对什么,重要隐蔽工程等进行旁站监理
旁站监理的内容根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》有关内容,初步确定了各专业工程的关键部位和关键工序。各专业可根据本专业特点和实情况,从中选择旁站监理内容。
1.土建专业
(1)基础工程
1)土方回填;
2)砼灌注桩浇筑;
3)地下连续墙、土钉墙;
4)基础底板大体积砼浇筑、后浇带及其它结构砼;
5)防水砼浇筑,卷材防水层细部构造处理。
(2)主体结构
1)梁柱节点钢筋绑扎和隐蔽过程;
2)砼浇筑;
3)悬挑梁、阳台板、雨蓬钢筋绑扎及砼浇筑;
4)预应力张拉;
5)装配式结构安装,钢结构安装,网架结构安装,索膜安装。
(3)建筑装饰装修
1)玻璃幕墙安装;
2)外墙干挂石材或装板施工作业;
3)厕浴间防水。
(4)建筑屋面
1)屋面防水;
2)屋面保温层、找平层作业。
2.暖卫和通风空调工程(可根据专业实际情况确定)
(1)管道安装
1)隐蔽工程的检验情况;
2)管道合格后回填土过程。
(2)风管
1)风管的第一次制作;
2)隐蔽工程检验情况;
3)风管及系统的各种测试情况。
(3)调试及试验
1)阀门、设备试验;
2)设备单机试运转及设备调试运行;
3)管道试压、试水、通水(通球)、冲洗(吹洗)等各种试验。
3.电气安装工程
(1)接地装置安装分项工程中的接地电阻测试;
(2)配管及管内穿线
1)电气配管楼层施工;
2)管内穿线楼层施工;
3)绝缘电阻测试。
(3)电气照明器具及配电箱盘安装
1)配电箱盘楼层安装;
2)消防联动试验;
3)对含有电视保安监控的工程,系统开通试验;
4)变配电室高低配电柜、变压器的试验。
4.电梯安装工程
(1)电梯井道样板放线;
(2)机房曳引机承重梁埋设;
(3)钢丝绳头制作浇筑;
(4)厅门地坎及钢牛腿的埋设;焊接、防腐等。
1.按要求编制旁站监理方案;
2.向建设单位和施工单位送达“旁站监理方案”;
3.施工单位在关键工序施工前24小时,书面通知工程监理单位;
4.工程监理单位按计划实施施工全过程现场跟班监督;
5.按工序做好旁站记录;
6.发现问题,提出处理意见;
7.旁站记录未经施工单位质检员签字或问题未处理,不得进入下道工序施工。
5、分户墙、公共部位保温抹灰监理旁站实例
监理旁站的部位在基础工程方面包括:土方回填,混凝土灌注桩浇筑,地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑,卷材防水层细部构造处理,钢结构安装;
在主体结构工程方面包括:梁柱节点钢筋隐蔽过程,混凝土浇筑,预应力张拉,装配式结构安装,钢结构安装,网架结构安装,索膜安装。
旁站监理从词义上解释,是指在项目施工过程中,监理人员在一旁守候、监督施工操作的做法。这种就字面的解释也许大多数人都能认同。监理公司在施工阶段监理过程中要进一步发挥好旁站作用,要规范旁站行为,切实提高工程的实效,保证工程质量,这跟所有的监理公司都有直接关系。因此监理企业进行旁站监理是法律赋予的重要职责。旁站监理是监理企业进行质量控制的一个重要手段。因此,为了杜绝不规范行为的发生,监理企业应将旁站作为质量控制的一个重要手段。
2024年建设部针对当前普遍反映的房屋建筑的施工质量问题和现状,出台了《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》,这个管理办法的颁布,进一步明确了旁站监理工作范围,旁站监理工作从此也得到了严格的规范。
6、监理旁站方案与监理实施细则有什么不同
首先旁站是监理采取的一项控制施工质量的措施(没觉得要编制专门的方案),举个例子你就懂了:比如打砼
监理细则当中就应该包括 采取旁站措施 (当然还有很多的施工内容是不需要旁站的,但是作为监理应该进行质量控制的)
监理实施细则是在监理工程中,对某一关键分部、分项、或工序、或某一方面的监理工作,在监理规划的基础上,对此工作进行细化、量化、有可操作性的一种监理文件。用以更细致的指导监理工作。内容包括:编制依据、执行标准、监理程序、检查方法、资料签署等。
旁站监理则是监理的一种手段,对工程的关键部位,工序施工过程,进行现场跟踪监理,以保证工程质量,旁站监理需事前制定旁站监理方案,或细则,来指导旁站监理的实施。
旁站主要是在施工过程中的监督!细则是从全面考虑啦,你可以写写材料的控制啦,见证取样啦,和施工,甲方之间如何处理施工中的矛盾啊
监理旁站是监理人员现场控制的手段和措施,监理实施细则是监理工作指导性文件