各位小伙伴们,欢迎大家来到装百科装修课堂, 本文介绍了卫生间上翻止水带砼施工的工艺流程和注意事项。施工过程包括清理卫生间周边、放墙线、刷除表面杂质、支反边模板、压力水冲洗、报验、刷素浆、混凝土浇筑和养护等步骤。还强调了止水带在施工过程中的重要性和注意事项,包括不得长时间露天曝晒、防止雨淋、不得与污染性强的化学物质接触、在运输和施工中防止机械、钢筋损伤止水带等。介绍了橡胶止水带和塑料止水带的选用及使用时的注意事项。如下为卫生间混凝土止水带,卫生间上翻止水带砼施工的做法?的文章内容,供大家参考。

卫生间混凝土止水带,卫生间上翻止水带砼施工的做法?

1、卫生间上翻止水带砼施工的做法?

卫生间上翻止水带砼施工的工艺流程: 清理卫生间周边→定位放线→刷除表面杂质→支反边模板→压力水冲洗→报验→刷素浆→混凝土浇筑→养护

具体操作方法如下:

1、清理卫生间周边施工现场。

2、放卫生间周边墙线,门洞口边线。

3、用钢丝刷将混凝土表面浮尘刷除并用压力水洗刷干净后,支反边模板并加固。在涂刷模板隔离剂时,不得沾污反边混凝土基层。

4、涂刷素水泥浆界面处理。 C20混凝土浇捣密实,待达到1。2MPa后模板方能拆除,侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。

5、及时采取有效的养护措施。

(1)应在细石混凝土压抹完毕后的12h以内用麻袋进行保湿养护;

(2)混凝土浇水养护的时间不得少于7d;

(3)浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;

(4)混凝土养护用水应与拌制用水相同。

扩展资料:

止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中,混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头,因为塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍;

止水带一旦被刺破或撕裂时,不需很大外力,裂口就会扩大,所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意定位方法和浇捣压力,以免止水带被刺破,影响止水效果。具体注意事项如下:

1、止水带不得长时间露天曝晒,防止雨淋,勿与污染性强的化学物质接触。

2、在运输和施工中,防止机械、钢筋损伤止水带。

3、施工过程中,止水带必须可靠固定,避免在浇注混凝土时发生位移,保证止水带在混凝土中的正确位置。

4、固定止水带的方法有:利用附加钢筋固定、专用卡具固定、铅丝和模板固定等(图)。如需穿孔时,只能选在止水带的边缘安装区,不得损伤其他部位。

5、用户定货时应根据工程机构,设计图纸计算好产品长度,异型结构要有图纸说明,尽量在工厂中将止水带连接成整体,如需现场连接时,可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法。 卫生间上翻止水带砼施工的工艺流程:

清理卫生间周边→定位放线→刷除表面杂质→支反边模板→压力水冲洗→报验→刷素浆→混凝土浇筑→养护

具体如下:

1、清理卫生间周边施工现场。

2、放卫生间周边墙线,门洞口边线。

3、用钢丝刷将混凝土表面浮尘刷除并用压力水洗刷干净后,支反边模板并加固。在涂刷模板隔离剂时,不得沾污反边混凝土基层。

4、涂刷素水泥浆界面处理。

5、C20混凝土浇捣密实,待达到1。2MPa后模板方能拆除,侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。

6、及时采取有效的养护措施。

①应在细石混凝土压抹完毕后的12h以内用麻袋进行保湿养护;

②混凝土浇水养护的时间不得少于7d;

③浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态; ④混凝土养护用水应与拌制用水相同。 卫生间没有上翻止水带,只有挡水混凝土导墙,一般为完成面标高上翻100mm,宽同砖墙。建议在浇捣地面结构混凝土是一起浇筑。 浇筑完楼板混凝土后,趁软沿卫生间墙预埋插钢筋头200间距,外露150mm,直径不低于10mm。待混凝土凝固后放线支模,闪出门洞口。浇筑不低于C20砼高度200mm。过去和规范和图集没有此项说明,现在成为了一般做法。属于加强设防。

2、卫生间是不是必须设混凝土止水带

主要用于基建工程、地下设施、隧道、污水处理厂、水利、地铁等工程。为 止水带用途闸门、坝底、建筑工程、地下建筑物等伸缩缝混凝土浇制配用。 QZ系列橡胶作。从而确保工程建筑的使用寿命。

橡胶止水带是采用天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼,混炼, 压制成型,其品种规格较多,有桥型、山型、P型、R型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等。该止水材料具有良好的弹性,耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强、防水性能好,温度使用范围-45℃-+60℃。当温度超过+70℃,以及强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时,均不得使用该产品。

止水带的选择应根据构筑物的重要性等级、变形缝变形量及水压、止水带的使(应)用工作环境、经济因素等条件综合考虑确定。

止水带材质的选择可按照下列规定:

a、一般情况下多选择天然橡胶止水带;

b、当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时,宜选用氯丁橡胶止水带;

c、当遇有油类介质时宜选用丁腈橡胶止水带;

d、当遇有霉菌侵蚀的可能时,应考虑止水带的防霉性,其等级应达到2级及2级以上;

e、当使用温度为:-25℃~60℃时选用氯丁橡胶止水带

-35℃~60℃时选用天然橡胶止水带

-40℃~60℃时选用三元乙丙橡胶止水带

f、当遇有应与防水板等材料焊接时,宜选用与其同分子的合成树脂型止水带(EV

A、P

E、EC

B、HDP

E、PVC)。

止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中, 混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头,因为塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍,止水带一旦被刺破或撕裂时,不需很大外力,裂口就会扩大,所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意定位方法和浇捣压力,以免止水带被刺破,影响止水效果。具体注意事项如下:

一、止水带不得长时间露天曝晒,防止雨淋,勿与污染性强的化学物质接触。

二、在运输和施工中,防止机械、钢筋损伤止水带。

三、施工过程中,止水带必须可靠固定,避免在浇注混凝土时发生位移,保证止水带在混凝土中的正确位置。

四、固定止水带的方法有:利用附加钢筋固定、专用卡具固定、铅丝和模板固定等(图)。如需穿孔时,只能选在止水带的边缘安装区,不得损伤其他部位。

五、用户定货时应根据工程机构,设计图纸计算好产品长度,异型结构要有图纸说明,尽量在工厂中将止水带连接成整体,如需现场连接时,可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法。

连接搭接方法

1、固定止水带的砼界面保持平整、干燥,安装前清除界面浮渣尘土及杂物,用钢钉或胶粘将止水条固定在已确定的安装部位。但必须将有注浆管的面按放在原砼界面上。

2、止水条连接时采用平行搭接方法,其中间不得留断点,连接处止水条用钢钉加强固定,并将止水条上的预留注浆连接管套入平等的另一条止水条上连接二通上。

3、根据所安装止水条的长度在约三十米处装设三通一处,三通直线两端约为一头插入止水条内,一头插入注浆连接管内,另一丁字端头应插入备用注浆内,以备缝隙渗漏水时注化学浆止水使用。

4、必须将所连接的止水条中的注浆连接管与三通联接件牢固粘结,必须保证所安装的止水条的注浆管完全通畅。安装在三通上的备用注浆管,应放入内墙方向内。 要看怎么设计的,设混泥土止水带还些

3、什么是止水带?一般哪些部位有止水带?工程量怎么计算

止水带当然一般是用作地下工程防水用的,止水带分为:止水带、遇水膨胀橡胶

一、止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性,在各种荷载下产生弹性变形,从而起到紧固密封,有效地防止建筑构件的漏水、渗水,并起到减震缓冲作用,在许多工程建筑中,土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求,并还有防水防震等问题,因此采用和安装橡胶止水带是有效解决以上种种问题的手段。主要用于混凝土现浇时必须设有的永久性变形缝内,如水渠、隧道引出口、挡水坝、输水渡槽等。 E型系列止水带

二、遇水膨胀橡胶遇水膨胀橡胶是公司近期研制开发的一种新产品。本产品是在橡胶中加入一种亲水溶胀的高分子物质,使其既有一般橡胶制品的性能,又有遇水自行膨胀的独特性能,是一种新型防水材料,能起到以水止水的作用,防水效果比一般橡胶更为可靠。遇水膨胀橡胶较普通橡胶具有更卓越的特性和优点:该种橡胶在遇水或受潮后会产生2-3倍的膨胀变形,并充满接缝的所有不规则表面、空穴及间隙,同时产生巨大的接触压力,彻底防止水分渗漏。当接缝或施工缝发生位移,造成间隙超出材料的弹性范围时,普通型橡胶止水材料则失去止水作用,而该材料还可以通过吸水膨胀来止水。使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料,不仅用量节省,而且还可消除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点,使防水效果更为可靠。遇水膨胀橡胶腻子遇水膨胀橡胶腻子既具有一般腻子的良好易粘接和耐低温性能,又具有较好的膨胀特点。该产品由多种高分子化工材料合成,强度比一般腻子高,特别适用于防水工程。

工程量一般按照每种规格的长度计算。 按体积算,止水带是在墙体底部设置的与墙同厚的,高度为180-200mm。看结构说明。长度就是扣掉门洞处。一般厨房和卫生间设

4、止水带的用途几施工方法?

1、止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形的特点,在各种载荷下产生弹性变形,从而起到有效紧固密封,防止建筑构造的漏水,渗水及减震缓冲作用。

2、在一般较大工程的建筑设计中,由于不能连续浇注,或由于地基的变形,或由于温度的变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因,需留有施工缝,沉降缝,变形缝。在这些缝处必须安装止水带来防止水的渗漏问题。

3、止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程,如地下设施、隧道涵洞,输水渡槽,拦水坝,贮液构筑物等。

5、止水带的种类以及质量要求有哪些

止水带是用于处理地下建筑变形缝和施工缝的定型防水密封材料。按组成材料的不同,常用的种类有橡胶止水带、塑料止水带、钢板止水带、钢边橡胶止水带等。在建筑工程中常用的天然橡胶止水带和钢板止水带。

质量要求:

1。应用于变形缝中的止水带必须具有一定的防水能力,在长期水压的作用下不被水渗透;

2。具有足够的延伸,以适应结构的反复变形,在变形允许范围内不开裂、不折断的性能;

3。具有足够的强度和硬度,在止水带安装和混凝土的浇筑过程中不被损坏;

4。止水带通常埋在混凝土中,不受阳光和空气影响,所以不易受紫外线、臭氧和高温老化的影响,但会受到地下水和土壤的腐蚀和霉菌侵蚀,因此止水带应具有较好的耐腐蚀和霉菌侵蚀能力。希望能够帮助到您,谢谢。



文章tag标签: 止水带 卫生间 施工 混凝土 上翻 做法 卫生间混凝土止水带