Hi,各位亲爱的家人们,你想省钱省心做装修吗?今天装百科小编和你一起来聊一聊一个特别的话题:地源热泵空调如何装修,掌握地源热泵空调安装方法,用放心空调, 本文主要介绍了地源热泵空调的安装注意事项。地源热泵空调是一种采用节能环保的地源热泵系统,其冷热源采用安装灵活、易于控制的埋管式土壤源热泵系统。地源热泵空调的安装过程需要注意以下几点:首先,在钻孔之前,需要了解埋管场地内已有的地下管线、地下构筑物的功能及其准确位置,并保证钻孔的深度;其次,在钻孔时需要保证钻杆的垂直,以防止窜孔;接着,在水平铺管之前,需要进行试压,以确保管材不渗不漏;在回填时需要注意下管后及时对PE管进行试压,以确保回填材料密实,管道架空会导致传热效果下降。地源热泵空调的安装过程相对复杂,需要注意的细节较多,如果自己无法完成安装,应请专业的安装进行安装,以保证安装的规范性和正确性。如下为地源热泵空调如何装修,掌握地源热泵空调安装方法,用放心空调的文章内容,供大家参考。

地源热泵空调如何装修,掌握地源热泵空调安装方法,用放心空调

1、掌握地源热泵空调安装方法,用放心空调

地源热泵空调在这个时下以环保为主线的时代的市场毋庸置疑的是非常广大的,但是,作为新能源空调,因为制作过程的不完全相同,其安装过程也是不一样的。消费者在购买空调时,会把环保性放在前位,但是,地源热泵空调到底应如何安装才是规范正确的呢?小编接下来就带您了解一下地源热泵空调的安装过程及标准,更好地帮助您正确安装地源热泵空调,用放心好空调。

地源热泵空调是采用节能环保的地源热泵系统,其冷热源采用安装灵活、易于控制的埋管式土壤源热泵系统,也称土壤耦合式热泵系统。具体采用立埋的埋管方式,以水作为冷热量载体,水在埋于土壤中的换热管道内与热泵机组间循环流动,实现机组与大地土壤之间的热量交换。

一、钻孔——钻孔也被称为地源热泵打井是地源热泵地下埋管的第一道工序。钻孔前应了解埋管场地内已有的地下管线、地下构筑物的功能及其准确位置,注意避开,以免造成破坏;钻孔总长度根据建筑的面积大小,所需要制冷量决定,在钻孔前要经过准确的计算;钻孔时保证钻杆的垂直以确保每个竖孔平行,防止窜孔。

二、竖直下管——下管是工程的关键之一,下管时必须保证下管的深度。钻孔完毕后孔内有大量积水,由于水的浮力影响,会对放管造成一定的困难,而且由于水中含有大量泥沙,泥沙沉积会减少孔内的有效深度。为此,每钻完一孔,应及时把U型管放入,并采取防止上浮的固定措施。

三、水平铺管、管道联接——水平铺管前要先在已开挖好的沟槽底部铺上相当于管径厚度的细沙,安装时管道不应折断、扭结,沙中不得有石块,转弯处应光滑,并有固定措施。然后按图纸要求将各分区内的管路连接成系统,并分别引至机房主机安装位置,管道热熔或电熔连接时必须按照厂家施工技术规范标准进行。

四、 回填——回填包括竖直下管和水平铺管两部分,不管是那种,在回填之前必须进行试压,确保无泄露。竖直下管回填竖孔灌浆材料宜采用膨润土和细纱的混合浆或专用材料,也可用钻孔过程中产生的泥浆沉淀物,确保钻孔灌浆密实,无空腔,否则会降低传热效果,影响工程质量;水平铺管回填土应细小、松散、均匀且不含石块及土块,回填压实过程应均匀,且不得使管道架空。

五、机房与末端 室外部分安装完毕后是室内部分的安装,室内部分安装包括主机和室内空调末端、采暖末端的安装,安装主机前,要仔细核对到货的设备的规格、型号是否与配置方案相符,并对照现场实际情况确定安装位置,然后进行安装。

地源热泵安装是一个系统工程,相比于普通中央空调,它的复杂程度其及难度要高很多。如果自己无法完成安装过程的话,应请专业的安装进行安装,保证其安装的规范性及正确性。如果自己安装,请严格遵循以上安装步骤及标准,切记不要与普通空调的装过程混淆。地源热泵空调的安装过程及其安装标准一定要牢记,只有这样,消费者们才能用好地源热泵空调,使之更好地造福于您的生活。 你的问题问的方式不对,有了地暖直接用锅炉附带热水,不需要热泵了

风管机和吸顶机需要先安装,再吊顶,谈不上麻不麻烦,地暖只要根据钢丝网片的格局走一圈就可以,距差15厘米。相对来说地暖比较耗时间和人工,难点还是关于锅炉的安装。

2、地源热泵装修需注意哪些

1 。钻孔1)施工前应了解埋管场地内已有的地下管线、地下构筑物的功能及其准确位置,每个竖孔开钻前都应人工开挖探坑,探坑直径不小于300 mm,深度不小于1。2 m2)钻孔时保证钻杆的垂直以确保每个竖孔平行,防止窜孔3)本工程地处大兴,砂层较多,为防止竖孔塌陷和渗水,钻孔进行中适时向钻孔内注入黏土,以提高成孔质量和缩短成孔时间2。 竖直下管1)下管前必须对所有管材进行试压,不小于0。6MPa,稳压15分钟,压力不降,不渗不漏,认为合格2)下管后回填前应及时对PE管试压,合格后方可进行下一个孔的开钻;3)为防止孔内泥沙沉积,减少孔的有效深度,钻孔完毕后,应及时下管,并采取防止PE管上浮的固定措施4)试压合格后,及时密封U形管的四个开口端部,U形管以每组对分别绑好,方便以后管道联接3。水平铺管、管道联接1)水平地埋管可不设坡度,最上层埋管顶部应在冻土层以下0。4m,且距地面不小于0。8m,供回水环路集管的间距不小于0。6m2)管道联接目前常采用专用设备进行电熔焊接和热熔焊接。

电熔焊接有专用仪器控制时间,焊接工艺好,但电熔焊接件价格较高;热熔焊接时尤为注意,掌握好时间,避免焊接后缩孔,甚至堵塞管道4。回填1)竖孔灌浆材料宜采用膨润土和细纱的混合浆或专用材料,也可用钻孔过程中产生的泥浆沉淀物,确保钻孔灌浆密实,无空腔。

否则会降低传热效果,影响工程质量2)水平联接管回填土应细小、松散、均匀且不含石块及土块,回填压实过程应均匀,且不得使管道架空3)外线管道与机房设备的连接,外线管道进入机房时应设穿墙套管且套管伸出外墙壁不小于50 mm,套管与外墙、套管与外线管道间均应做好防水,然后进行外线回填5。机房与末端1)机房设在地下室,不占用有效空间;热泵机组采用永源热泵公司专门针对地埋管系统设计的地源热泵机组,机组整体紧凑,机房面积小,整个机房面积不到5㎡;2)末端采用风机盘管送风,局部功能房间采用散热器; 3)施工注意事项:别墅项目施工面对的多是业主个人,随着装修的进行,业主难免会有新的想法,所以末端施工中不能只凭图纸单干,要配合装修,并做到及时与业主沟通。

上海能睿环境科技公司专业从事地源热泵中央空调工程、户式中央空调、商用中央空调、毛细管辐射空调工程和地面采暖工程的科技开发、系统设计、工程预算、设备销售、施工安装、维修保养等系统集成配套服务。 注意 选择地哦 ,分享、、、

3、请教:地源热泵安装注意事项。

注意点:

地源侧

1、打井的深度和口径,是否符合设计要求

2、地埋管有没有埋到位,因为百井里会有泥浆沉淀的,有可能压不到位

3、下管前,管道保压有没有做,如果保压没做好,到时候有泄漏的地方,你的井就费了

4、回填,这个回填的材料大多是原浆拌黄沙注浆下去的,回填不到位i,可能出现塌方的情况

5、水平管连接到主机位置和保压,连接好了一定要保压过以后再度回填,确保没有问题,否则要费很多事去检查管路

6,全部做好以后,地源侧的整体要保压,确保无误了,地源侧才算完工

主机侧:这部分没多少,版主要就是跟主机连接的地方做好就可以了

室内部分:

1、供回水管道的连接和保压保温

2、冷凝水排放的管路也要保温的,且主管道向下水侧有个坡度

3、安装方面要找专业的队伍施权工,所谓三分设计七分安装,安装的好坏直接影响使用效果

4、其他的就是和装潢配合了 禾创怡美嘉暖通专家回答:分三部分,第一能量采集系统(打井)地埋管,第二能量提升系统(机房)第三能量释放系统(末端风盘) 具体如下:

土壤源热泵空调系统的组成

主要由地源热泵空调机组、土壤源热泵换热器、循环水泵、末端装置、管路系统及相关附件组成:

土壤源热泵空调系统,就是在地下埋设管道作为换热器,管道与热泵机组连接形成闭式环路,管道中有液体流动通过循环将热泵机组的凝结热通过管道散入地下(供冷工况),或从大地吸取热量供给热泵机组向建筑物供热(供热工况)。土壤源热泵空调系统设计的主要部分为土壤源热泵换热器的设计,故下文就以换热器的设计进行展开。

竖直埋管换热器型式及设计要点

竖直埋管换热器型式

土壤源热泵换热器有多种型式,按埋管方式分水平埋管、竖直埋管、螺旋埋管等。这三种埋管型式各有自身的特点和应用环境。在国内采用竖直埋管更显示出其优越性:节约用地面积,换热性能好,可安装在建筑物基础、道路、地、广场、操场等下面而不影响上部的使用功能,甚至可在建筑物桩基中设置埋管,见缝插针充分利用可利用的土地面积。地下热交换器中流体流动的回路形式有串联和并联两种,串联系统管径较大,管道费用较高,并且长度压降特性限制了系统能力。并联系统管径较小,管道费用较低,且常常布置成同程式,当每个并联环路之间流量平衡时,其换热量相同,其压降特性有利于提高系统能力。因此,实际工程一般都采用并联同程式。结合上文,即常采用u型管并联同程的热交换器型式。最常用的竖直埋管换热器型式就是由垂直埋入地下的u型管并联同程的热交换器型式。

竖直埋管深度

竖直埋管可深可浅,须根据当地地质条件而定,如20

m、30m ……直到200m以下。确定深度应综合考虑占地面积、钻孔设备、钻孔成本和工程规模,热传导效果等。例如天津地区地表土壤层很厚,钻孔费用相对便宜,宜采用较深的竖直埋管,因深埋管的成本低、换热性能好、并可节约用地。但据相关研究表明【8】:u型管的换热主要是在进水支管内完成的,随着钻孔深度的增加,出水支管引起的温升降低,支管间的热短路加剧。因此在满足工作功率的前提下,缩短钻孔深度不但能降低成本,还可以减少热短路的影响。因此本人建议钻孔深度不超过150米为宜。

竖直埋管材料

一般来讲,一旦将换热器埋入地下后,基本不可能进行维修或更换,这就要求保证埋入地下管材的化学性质稳定并且耐腐蚀。常规空调系统中使用的金属管材在这方面存在严重不足,而塑料管具有耐腐蚀、易加工、传热性能可满足换热要求、价格便宜等优点。由于需要埋入地下的管道的数量较多,故应该优先考虑使用价格较低的管材。所以土壤源热泵系统中一般采用塑料管材。目前最常用的是聚乙烯(pe)和聚丁烯(pb)管材,它们可以弯曲或热熔形成更牢固的形状,可以保证使用50年以上;而pvc管材由于不易弯曲,接头处耐压能力差,容易导致泄漏,因此,不推荐用于地下埋管系统。

确定管径

在实际工程中确定管径必须满足两个要求【9】:(1)管道要大到足够保持最小输送功率;(2)管道要小到足够使管道内保持紊流以保证流体与管道内壁之间的传热。显然,上述两个要求相互矛盾,需要综合考虑。一般并联环路用小管径,集管用大管径,地下热交换器埋管常用管径有20m

m、25m

m、32m

m、40m

m、50mm,管内流速控制在1。22m/s以下,对更大管径的管道,管内流速控制在2。44m/s以下【10】。

竖直埋管换热器钻孔孔径及回填材料

竖直埋管换热器的形成是从地面向下钻孔达到预计深度,将制作好的u型管下入孔中,然后在孔中回填不同材料。在接近地表层处用水平集水管、分水管将所有u型管并联构成地下换热器。根据地质结构不同,钻孔孔径可以是ф100、ф150、ф200或ф300,某些地区地表土壤层厚,为了钻孔、下管方便多采用大孔径。回填材料可以选用浇铸混凝土、回填沙石散料或回填土壤等。材料选择要兼顾工程造价、传热性能、施工方便等因素。从实际测试比较浇铸混凝土换热性能最好,但造价高、施工难度大,但可结合建筑物桩基一起施工。回填沙石或碎石换热效果比较好,而且施工容易、造价低,可广泛采用。

竖直埋管换热器中循环水温度的设定

竖直埋管换热器中流动的循环水的温度是不断变化的。夏季供冷工况进行时,由于蓄热地温提高,机组运行时水温不断上升,停机时水温又有所下降,当建筑物得热达到最大时水温升至最高点。冬季供热工况运行时则相反,由于取热地温下降,当建筑物失热最多时,换热器中水温达到最低点。设计时,首先应设定换热器埋管中循环水最高温度和最低温度,因为这个设定和整个空调系统有关。如夏季温度设定较低,对热泵压缩机制冷工况有利,机组耗能少,但埋管换热器换热面积要加大,即钻孔数要增加,埋管长度要加长。反之温度设定较高,钻孔数和埋管长度均可减少,可节省投资,但热泵机组的制冷系数cop值下降,能耗增加。设定值应通过经济比较选择最佳状态点。本片论文认为埋管水温应如下设定:

(1)热泵机组夏季向末端系统供冷水,设计供回水温度为7—12℃,与普通冷水机组相同。地埋管中循环水进入u管的最高温度应

4、地源热泵中央空调安装需要注意什么?

1、在运行管理过程中,工程单位必须注意系统的节能运行管理,按照《工程地源热泵系统技术规范》执行,做到工程规范化,节省工作效率。

2、合理确定设计负荷,否则将导致地源热泵地下换热器的设计不合理,导致地源热泵运行不正常,这是建设方和设计单位均应共同注意的问题。这样才能更好的保证运行以后的使用效果。

3、工程地源热泵施工过程中,应尽量满足设计要求,特别是地下换热系统,若有更改,设计单位必须进行全面分析,监理单位要按照设计单位的要求对施工单位进行质量监督。

可以参考《工程地源热泵安装有哪些注意事项?》 好处是地源热泵中央空调“一机三用”, 一套房子,装几台空调,再买一台热水器,不如安装一套地源热泵中央空调机组,“一机三用”,可实现制冷、采暖和全年供应生活热水,不用气、不用油、安全、环保,运行费用是常规中央空调的60~65%,节能40%,舒适度更好。相对于其他的供暖制冷的装置,地源热泵中央空调在别墅中有着无可比拟的优势。地源热泵中央空调高效节能

以一栋300平方的别墅为例,常规冷负荷在38kw,一般的中央空调要采用输入功率为14kw的主机才能满足要求,而地源热泵中央空调只需用输入功率为7kw的主机就足够了,而且在使用空调的时候能享受免费的热水。按1年8个月的空调使用计算,一栋300平方的别墅每年可节省空调费和热水费用三万元。地源热泵中央空调潮流趋势

从上世纪90年代末到现在,不到5年的时间,

中央空调价格

已经下跌了30%-40%,当年5万元左右的中央空调现在3万元就可买下了。中央空调造价的节节下跌,加快了消费者对地源热泵中央空调的接受速度;其次,消费观念转变,不少别墅主人觉得,让漂亮的别墅“爬”满空调室外机总让人感到有点别扭。倒不如装个地源热泵中央空调,干净利落。

作为对环境最友好和最有效的供热、供冷系统,地源热泵中央空调因其节能、环保、舒适、实用等的优点在家庭装修被广泛安装与使用。

5、地源热泵空调施工方案

工程分成几个分项工程,即室外机械钻孔机 垂直管理连接、室外水管连接、末端设备安装和风管安装、冷冻机房 设备安装、冷冻机房管道连接、防腐保温工程、分头施工、多作业面 展开。分管预制应提前进行,以加快工程进度。 空调系统工程的工艺流程如下: 冷冻机房设备安装 地埋管施工及水平管连接 末端设备吊装 末端水管及风管安装 单机调试 系统调试 冷冻机房管道安装

一、 土壤换热器的施工 本工程垂直埋管的主要形式为单U 钻孔埋管 施工流程图 1。 PE 管的预制 1。1 材料验收及保护 地埋管的质量对地埋管换热系统至关重要。进入现场的地埋管及 管件应逐件进行外观检查,破损和不合格的产品严禁使用。不得采用 出厂已久的管材,宜采用刚制造出的棺材。高密度聚乙烯管应符合《给 水用聚乙烯(PE)棺材》FB/T13663 的要求。 地埋管运抵工地后,应用空气试压进行检漏试验。地埋管及管件 存放时,不得在阳光先暴晒。搬运和运输时,应小心轻放,采用柔韧 性好的皮带、吊带或吊绳进行装卸,不应抛摔和沿地拖拽。 1。2 PE 管连接通用规定 所有暗埋管道必须采用热熔的方法连接。连接管道的施工方法, 应以管道制造商和热熔焊机

6、开发商装了地源热泵系统,装修时还需要装空调吗?

1、地源热泵这种中央空调技术成熟,效果好,节约能源,本身肯定没有任何问题。如果设计没有问题,安装工程可扎实靠,末端及材料没有偷工减料,肯定效果好。

2、一般地产商装的中央空调,一个楼盘的主机全部集中在一个机房里面,到你家里的只是制冷制热的末端。使用的时候,要主机开机后,你家里的才会有效果,你自己没有办法随意控制。所以如果对房间温度要求比较高,可以自己再加装普通家用空调,以便过渡季节使用。 安装的是风机盘管 还是地埋管

7、普通家庭可以安装地源热泵系统的空调吗?

普通家庭是可以安装地源热泵系统的空调。不过成本较高,每平方米成本超过500元。

1、家用地源热泵优势最主要在于,家庭地源热泵空调可以一机多用,其集供暖、制冷、生活热水为一体。一套家用地源热泵可以替换原来的“地暖+中央空调”的两套装置,且机组紧凑、节省建筑空间,能减少一次性投资。

2、家用地源热泵节能高效、寿命也长。通常消耗1kW的能量,用户可以得到4kW以上的热量或冷量,与传统的空气源热泵相比,要节能40%,其运行费用为普通中央空调的50%~60%。且它和中央空调一样,能实现分户控制,节能效果更明显。

3、在制热上,家用地源热泵要比电锅炉加热节省三分之二以上的电能,比燃料锅炉节省约二分之一的能量,更节能低碳。由于家用地源热泵需要占用草坪空地,因此,一般地源热泵也被称为别墅地源热泵,普遍适用于联排别墅和独栋别墅。

扩展资料:

一、地源热泵按类型为以下几种:

1、地下水热泵系统:利用抽取地下水作为冷热源;

2、地表水系统:利用河水、海水、湖水等作为热泵冷热源;

3、土壤源热泵系统:利用土壤作为热泵冷热源。

二、选择哪种地源热泵主要是看房子所处位置的地质条件:

1、地下水丰富,水井造价低,可选择地下水热泵系统;

2、房子位置靠近河、海、湖等取水方便,可以利用河水、海水、湖水等作为热泵冷热源;

3、房子位置土壤地质条件好钻井便宜,可利用土壤作为热泵冷热源。

参考资料:搜狗百科-地源热泵系统 地源热泵按类型为以下几种:地下水热泵系统、地表水系统、土壤源热泵系统

地下水热泵系统利用抽取地下水作为冷热源;

地表水系统利用河水、海水、湖水等作为热泵冷热源;

土壤源热泵系统利用土壤作为热泵冷热源。

选择那种地源热泵主要是看房子所处位置的地质条件:

地下水丰富,水井造价低,可选择地下水热泵系统;

房子位置靠近河、海、湖等取水方便,可以利用河水、海水、湖水等作为热泵冷热源;

房子位置土壤地质条件好钻井便宜,可利用土壤作为热泵冷热源。

如果地质条件允许,住在高楼的用户单独做地源热泵主要是造价太高,所以没有单户做的。

楼层高的小区一般选择整个小区做地源热泵。采用PPP模式,建设一个地源热泵冷热能源站,冬季为小区提供采暖,夏季为小区提供制冷。一个小区几十万平米,上百万平米集中式供冷暖,统一管理,国家也有相应的补助。这种方式在我们国家东北、北京、天津、河北、河南、内蒙、山西、山东、湖北、湖南、重庆、四川、贵州等一些省份比较多。也符合国家治理雾霾、大气污染的大方向政策。

用户单独做地源热泵,房子类型主要为别墅,选择那种地源热泵主要是看房子所处位置的地质条件。室内末端一般采用风机盘管+地板采暖的方式,也有带生活热水的。

以北京为例造价一般在400-900块钱每平方,一个季度采暖费用每平米12-18元左右。

相对于别墅燃气一般为商业价格,采暖费用能便宜一半。

地源热泵缺点:后期维修麻烦。前期施工质量不能有半点马虎,不然后期维修极其麻烦。 据我知道现在的许多新房有,老式建筑都没有的。老式建筑只有改造。

安装地源热泵完全没有问题只要有地方安装就可以了。不过需要设计部门的勘察以及出某些初步的建筑图纸。

最好请比较正规的建筑单位设计并且安装。据了解这类机组安装都有某些规范的,具体我也不是太清楚。

地缘热泵机组一般家庭承受能力比较薄弱,因为这类机组都比较大,当然也有比较小巧一些的,一般由厂方定制比较多,按照你的家庭住房面积等一系列的情况设计,制造,再到安装,调试,可以正常使用的。

一般这类机组价格也会比一般的机组价格要高以及后续的维护保养这些你都需要考虑的。最便宜的估计全部费用至少不会低于十几万。如果机组损坏需要保养以及维修,成本也相对比较的高。

我建议你购买拥有类似机组的住房比较的好,成本都在房价内以及小区所有住户分摊,你付出的费用也不会太高,也不会太过昂贵。

以上是我知道的,可供参考。 普通家庭是可以安装地源热泵系统的空调。

家用地源热泵优势最主要在于,家庭地源热泵空调可以一机多用,其集供暖、制冷、生活热水为一体。一套家用地源热泵可以替换原来的“地暖+中央空调”的两套装置,且机组紧凑、节省建筑空间,能减少一次性投资。

除此之外,家用地源热泵节能高效、寿命也长。通常消耗1kW的能量,用户可以得到4kW以上的热量或冷量,与传统的空气源热泵相比,要节能40%,其运行费用为普通中央空调的50%~60%。且它和中央空调一样,能实现分户控制,节能效果更明显。此外,在制热上,家用地源热泵要比电锅炉加热节省三分之二以上的电能,比燃料锅炉节省约二分之一的能量,更节能低碳。一般,地源热泵室外换热部分寿命为50年,地上热泵机组寿命为25年。

由于家用地源热泵需要占用草坪空地,因此,一般地源热泵也被称为别墅地源热泵,普遍适用于联排别墅和独栋别墅。 不会。我们的室外埋管部分仅有一小部分通过冻土层,通过我们合理的设计和安装,冻土层不会对系统的运行产生任何消极影响。上海能睿环境公司专业为你服务,着想。详情请登陆我们网站看用户案例。

8、普通家庭可以装地源热泵空调吗

普通家庭是可以安装地源热泵空调的。

由于家用地源热泵通常需要钻井打孔,需要有足够大的花园面积,而基本上别墅装的比较多。所以一般地源热泵也被称为别墅地源热泵,普遍适用于联排别墅和独栋别墅。关于面积大小,新宜能别墅地源热泵专家一般建议250平以上的住宅比较适合做地源热泵,因为不出3~5年就与别墅装中央空调加地暖的费用相持平。 普通家庭是可以安装地源热泵系统的空调。

家用地源热泵优势最主要在于,家庭地源热泵空调可以一机多用,其集供暖、制冷、生活热水为一体。一套家用地源热泵可以替换原来的“地暖+中央空调”的两套装置,且机组紧凑、节省建筑空间,能减少一次性投资。

除此之外,家用地源热泵节能高效、寿命也长。通常消耗1kw的能量,用户可以得到4kw以上的热量或冷量,与传统的空气源热泵相比,要节能40%,其运行费用为普通中央空调的50%~60%。且它和中央空调一样,能实现分户控制,节能效果更明显。此外,在制热上,家用地源热泵要比电锅炉加热节省三分之二以上的电能,比燃料锅炉节省约二分之一的能量,更节能低碳。一般,地源热泵室外换热部分寿命为50年,地上热泵机组寿命为25年。

由于家用地源热泵需要占用草坪空地,因此,一般地源热泵也被称为别墅地源热泵,普遍适用于联排别墅和独栋别墅。