大家好!欢迎来到今天的装百科知识课堂,我是装百科小编:装小红,将和你一起导读此文, 本文介绍了机房防尘的重要性以及防尘的必要性。文章提到机房防尘的要点包括:定期检查机房密封性、严格控制人员出入、维持机房环境湿度、机房分区控制、做好预先防尘措施以及采用环氧树脂地坪漆等。如下为机房装修如何防尘,机房如何防尘机房防尘详解的文章内容,供大家参考。

机房装修如何防尘,机房如何防尘机房防尘详解

1、机房如何防尘机房防尘详解

在机房完装修的技术处理中,需要做到防尘、节能、防火、防静电、防水、防鼠虫,其中防尘显得尤为重要。如过机房防尘不到位,再好的服务器和网络设备都会出现故障。为什么要机房防尘由于服务器和网络设备在运行的过程中会产生很多热量,为了将这些热量散发出去,通常会采用主动散热的方式排出热量,而由于机房的空间狭小,这些设备通常采用风冷方式进行散热,散热孔与对流的空气配合,将灰尘带入机房设备内部。除此之外,某些设备工作时会产生高压与静电,都会吸引空气中的灰尘。灰尘会夹带水分和腐蚀物质一起进入设备内部,覆盖在电子元件上,造成电子元件散热能力下降,长期积聚大量热量则会导致设备工作不稳定。除此之外,由于灰尘中含有水分和腐蚀物质,使相邻印制线间的绝缘电阻下降,甚至短路,影响电路的正常工作,严重的甚至会烧坏电源、主板和其他设备部件。过多的干灰尘进入机房设备后,会起到绝缘作用,直接导致接插件触点间接触不良。同时,会使设备动作的摩擦阻力增加,轻者加快设备的磨损,重则将直接导致设备卡死损坏。可见,灰尘对服务器的危害是非常大的。因此,机房的防尘显得尤为重要,是必须注意的。机房灰尘的来源《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-93)第3。1。5条要求:主机房内的空气含尘浓度,在静态条件下测试,每升空气中大于或等于0。5

你好,机房防尘应注意以下几点: 1.定期检查机房密封性。定期检查机房的门窗、清洗空调过滤系统,封堵与外界接触的缝隙,杜绝灰尘的来源,维持机房空气清洁。 2.严格控制人员出入。设置门禁系统,不允许未获准进入机房的人员进入机房,进入机房人员的活动区域也要严格控制,尽量避免其进入主机区域。 3.维持机房环境湿度。严格控制机房空气湿度,即要保证减少扬尘,同时还要避免空气湿度过大使设备产生锈蚀和短路。 4.机房分区控制。对于大型机房,条件允许的情况下应进行区域化管理,将易受灰尘干扰的设备尽量与进入机房的人员分开,减少其与灰尘接触的机会。例如将机房分为三个区域,服务器主机区、控制区、数据处理终端区。并设置专门的参观通道,通道与主机区用玻璃幕墙隔开。 5.做好预先防尘措施。机房应配备专用工作服和拖鞋,并经常清洗。进入机房的人员,无论是本机房人员还是其他经允许进入机房的人员,都必须更换专用拖鞋或使用鞋套。尽量减少进入机房人员穿着纤维类或其他容易产生静电附着灰尘的服装进入。 6.提高机房压力。建议有条件的机房采用正压防尘,即通过机房新风设备向机房内部持续输入新鲜、过滤好的空气,加大机房内部的气压。由于机房内外的压差,使机房内的空气通过密闭不严的窗户、门等的缝隙向外泄气,从而达到防尘的效果。

机房都是要防水防尘的,水钻钻孔时会有墙体中的砖和水泥黄沙的碎屑被甩出来,钻孔时水也会以孔为中心向四周甩出去,有量大的水会顺着墙体往下淌,你不仅防尘,还要放水防潮。

首先你要把机房的防静电地板保护好,可以用干净的彩条布铺起来;

再把你打孔的位置找准,用笔做记号,买几卷油漆防护用的防护膜,在你需要打的孔四周贴好,一定要贴紧。

给开孔的钻子前面带个套,防止水甩向四周(很重要),可以自己用薄的塑料壳做一个(没有塑料壳就用纸壳子也行)。

为了防尘,打孔前把需要大孔的位置用水湿透(不起灰)。打孔的时候水量还是比较大的,全靠彩条布节水会流的到处都是水,也不好收拾,得提前准备一个桶,尽量把水接住,彩条布只是防止溅出的水。

如果机房是彩钢板墙就好搞多了。

反正这活是不太好干,得干精细了,谁也不敢保证百分之百的防水防尘。

2、机房地面防尘,防静电,防水处理分别用什么油漆?

用一种涂料就可以了。①防水处理: 一楼地面需已做好防水处理;用环氧封闭底漆

②素地处理: 依素地状况做好打磨、修补、除尘;

③防静电底漆:采用渗透性及附着力特强防静电环氧底漆滚涂一道,增强表面附着

力;

④防静电中涂:防静电中涂将环氧树脂加入适量的石英砂,用镘刀将其均匀涂布一至

二道;

⑤铜箔铺设: 导电铜箔采用井型铺设,有效排除累积之静电,并做接地处理;

⑥防静电批土:防静电批土依实际需要施工数道,要求达到平整无孔洞,无批刀印及

砂磨印为准;

⑦防静电面漆:防静电面漆滚涂二道,其体积/表面电阻平均系数值1X10^6~1X10^9Ω,完工后整体地面光亮洁净,颜色均一,无空鼓;

⑧施工完成: 24小时后方可上人,72小时后方可重压。(25℃为准,低温时开放

时间需适度延长

防尘需要人工,涂料还没有这功能

俺只来回答防水:1。 JS-II聚合物水泥防水涂料

2。 丙烯酸防水涂料

3。 K11通用型防水涂料

4。 水泥基渗透结晶型防水涂料

(任意一种即可)

俺只来回答防水:1。 JS-II聚合物水泥防水涂料

用高级一点的

3、机房防尘能不能用环氧树脂地坪漆

机房防尘可以用环氧树脂地坪漆。

1、环氧树脂地坪漆是一种高强度、耐磨损、美观的地板,具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。可根据不同的用途要求设计多种方案, 如薄层涂装、1-5mm厚的自流平地面、防滑耐磨涂装、砂浆型涂装、防静电、防腐蚀涂装等。适用于各种场地,如厂房、机房、仓库、实验室、病房、手术室、车间等。

2、由于服务器和网络设备在运行的过程中会产生很多热量,为了将这些热量散发出去,通常会采用主动散热的方式排出热量,而由于机房的空间狭小,这些设备通常采用风冷方式进行散热,散热孔与对流的空气配合,将灰尘带入机房设备内部。除此之外,某些设备工作时会产生高压与静电都会吸引空气中的灰尘。灰尘会夹带水分和腐蚀物质一起进入设备内部,覆盖在电子元件上造成电子元件散热能力下降,长期积聚大量热量则会导致设备工作不稳定。由于灰尘中含有水分和腐蚀物质,使相邻印制线间的绝缘电阻下降,甚至短路,影响电路的正常工作,严重的甚至会烧坏电源、主板和其他设备部件。过多的干灰尘进入机房设备后,会起到绝缘作用,直接导致接插件触点间接触不良。同时,会使设备动作的摩擦阻力增加,轻者加快设备的磨损,重则将直接导致设备卡死损坏。

3、环氧树脂地坪漆具有整体无缝,易清洗,不集聚灰尘、细菌,强度高,耐磨损的优点,适宜用于机房防尘。

环氧树脂地坪漆属于工业地坪行业,属化工类产品,工业地坪对地坪漆的要求没有家庭装修要求高工业树脂地坪漆多被用在工厂,停车场,运动场,车间,水电厂等场所,不同的场所对地坪漆的性能要求要求也不一样,比如有的地方注重防滑,有的地方注重防腐,有的地方注重耐磨,而有的地方需要防静电要求。另外,工业地坪漆或多或少含有溶剂型二甲苯之类的物质,对环保的要求并没有家装的要求高。甲苯是一种无色具有特殊芳香气味的气体,对孕妇的胎儿会有所影响。包括色浆都尽量少接触。

是可以用的,进门的时候最好穿鞋套,或者换机房专用鞋

4、服务器机房机柜如何进行维护和保养

服务器比较贵重,但如果作为机房维护就有一定的责任和义务进行服务器机房机柜的一些保护,服务器机房机柜的保养和维护事项:

第一:空间控制,服务器的空间控制主要是为了便于规划、管理,还有一个小的原因也是为了上文提到的温控制,以实现更好的散热。服务器的杂乱摆放或者网线的随处陈列,仅从视觉这个直接的感官上就会有种理不出头绪的厌烦感,等到一天哪部服务器或者服务器的什么部分出现问题,需要进行处理的时候也比较麻烦,好的空间控制对于温度控制也很有好处的,就好比网线,把一堆网线在机柜后杂乱的摆放,会挡住下边服务器的空气流动,温度稳定增长。如果是小型机房靠墙的塔式服务器,从充分利用空间、努力保持温控、保持电源和KVM等线路的日常维护综合考虑,以机体距离墙面12cm左右为宜。

第二:防尘,服务器是一个高性能的机器,同时也是一个很容易表现脆弱的机体。有些机房的服务器,由于长时间**在空气外,当混杂在空气中的尘土进入其中到一定量的时候,机器里的风扇等可就不堪重负,开始罢工了;另外,灰尘的进入,对于主机里大多数设备包括主板、CPU的寿命是有很大损耗的。所以,在机房内,有条件的情况下,最好购置专业的服务器机柜;管理人员进入机房前,在脚上最好套上一次性的防尘罩或者个人专用的干净的拖鞋;机房内原则上不接受外人的拜访。

第三:避开光线,直射的阳光对于服务器温度的增长可是很有助力的,但是可惜,服务器温度越高,越容易出问题,对于服务器系统的稳定性来说是非常不利的。另外,直射的阳光对于机房内的显示器是很有攻击性的由于阳光的直射,显示器的寿命很容易减半甚至更多。在IDC和ISP机房里操作时,避光是相当重要的。



文章tag标签: 防尘 机房 装修 详解 机房装修如何防尘