1、多大的建筑要做消防报警系统?

11。4。1 下列场所应设置火灾自动报警系统:

1 大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间;

2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m2 或总建筑面积超过1000m2 的卷烟库房;

3 任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具等厂房;

4 任一层建筑面积大于3000m2 或总建筑面积大于6000m2 的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等;

5 图书、文物珍藏库,每座藏书超过100 万册的图书馆,重要的档案馆;

6 地市级及以上广播电视建筑、邮政楼、电信楼,城市或区域性电力、交通和防灾救灾指挥调度等建筑;

7 特等、甲等剧院或座位数超过1500 个的其它等级的剧院、电影院,座位数超过2000 个的会堂或礼堂,座位数超过3000 个的体育馆;

8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;

9 建筑面积大于500m2 的地下、半地下商店;

10 设置在地下、半地下或建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所;

11 净高大于2。6m 且可燃物较多的技术夹层,净高大于0。8m 且有可燃物的闷顶或吊顶内。

最新规范里面,小于500不需要进行消防审核和验收,只需要进行消防安全检查就可以了。

不知道你的店面在什么位置,商业楼的里面、住宅底商。。。

一般你这种情况是装修的消防报审,需要考虑疏散通道,建筑材料耐火等级,做灭火系统(不同建筑物情况不医院,有自动灭火或直接布置灭火器),如果是在大楼里面应该还有自动报警,疏散标志灯和出口灯。

装修的防火规范我印象里是GB50222。

如果你能把你的情况补充清楚,大家就能更针对性的回答了。

1、虽然是在智能资料中,但消防报警系统资料应根据当地消防部门的验收要求做。

2、通常的做法是:交城建档案馆做一份(按电气工程 + 智能建筑做),交消防大队做一份。两份的表格式基本上差不多,但有些地区是有专门的消防部门用表格的,比如江苏省就有。

3、上述的两份资料中:材料报验资料都需要原件,这是要注意的,以免移交资料不必要的麻烦。

4、在智能建筑分部,那管内穿线、线路绝缘测试和检验批怎么做?

答:做到电气工程资料中。

300的不用做

多大的建筑要做消防报警系统?

2、面积800平方的装饰工程怎样报消防

800平方米报当地消防大队。资料有:建设单位营业执照、法人身份证复印件;设计单位营业执照、设计资质、设计蓝图、设计文件等;填写《建设工程消防设计审核申报表》。以上资料按要求盖章好递交消防大队。

高层:

一类建筑:1000㎡

二类建筑:1500㎡

地下室: 500㎡

高层建筑内的商业营业厅,展览厅当设有火灾自动报警和自动灭火系统且用不燃烧,男燃烧材料装修时,地上部分允许最大防火分区面积为4000㎡;地下部分防火分区允许的最大建筑面积为2000㎡。

高层的裙房最大防火面积不应大于2500㎡!

参考《高层民用建筑设计防火规范》gb 50045-95 第15页

面积800平方的装饰工程怎样报消防

3、是不是二次装修都需要做消防报建

需要。

房屋装修属于建筑工程的范围,根据《消防法》第四十条规定:“违反本法的规定,有下列行为之一的,责令限期改正;逾期不改正的,责令停止施工、停止使用度或者停产停业,可以并处罚款:

(一)建筑工程的消防设计未经公安消防机构审核或者经审核不合格知,擅自施工的;

(二)依法应当进行消防设计的建筑工程竣工时未经消防验收或者经验收不合格,擅道自使用版的;

(三)公众聚集的场所未经消防安全检查或者经检查不合格,擅自使用或者开业的。

单位有前款行为的,依照前款的规定处罚,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处警告或者罚款。”

扩展资料:

建筑内部装修设计防火审核申报条件:

1、填报《建筑内部装修防火审核申报表》;

2、经原土建设计单位签证认可的装修平、立、剖面设计图纸, 装修节点详图,水、电、暖通及消防系统图纸;

3、原建筑物平面图,消防设施布置图;

4、装修材料的防火性能及有关证明;

5、建筑消防设施设计必须由法定资格单位承担,图纸必须有设计证号、设计单位名称及设计人员、审核人员的签名,盖设计专用章,并出具《工程消防设计自审表》;

6、原建筑消防审核验收意见;

7、设计单位、施工单位相应资质证书复印件。

参考资料来源:百度百科-消防报建

这个如此装修的面积不超过300平米的直接备案即可,超过的需要备案抽查或者是审核备案的。

您好!

房屋装修属于建筑工程的范围,根据《消防法》第四十条规定:“违反本法的规定,有下列行为之一的,责令限期改正;逾期不改正的,责令停止施工、停止使用或者停产停业,可以并处罚款:

(一)建筑工程的消防设计未经公安消防机构审核或者经审核不合格,擅自施工的;

(二)依法应当进行消防设计的建筑工程竣工时未经消防验收或者经验收不合格,擅自使用的;

(三)公众聚集的场所未经消防安全检查或者经检查不合格,擅自使用或者开业的。

单位有前款行为的,依照前款的规定处罚,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处警告或者罚款。”

二次装修也属于建筑工程的范围,适用以上规定,需要做消防报建。

望采纳

300平方以下不是必须

酒店装修消防图必须包括:消防设施图纸,酒店布局图,酒店设计图,酒店施工图等。

1、装修消防设施图纸,是专门针对装修的消防设计,内容主要是装修用材料的耐火性能要求,装修位置等。

2、消防设施设计图纸是针对建筑内何处应安装消防设施,消防设施的数量、安装形式等做的设计,这方面有消火栓、防火门(卷帘)、自动报警系统、自动灭火系统、消防应急照明系统、消防排烟系统、消防电梯等。

4、安徽省写字楼多少面积需要消防报验的法律条例

第一:装修材料的防火等级,达到当地验收标准。第二:灭火器的配置,符合当地的规范要求。第三:根据房屋的建筑面积来看,是否需要设置室内消火栓系统。第四:根据房屋的建筑面积来看,是否需要设置烟感报警系统。第五:根据房屋的建筑面积来看,是否需要设置喷淋(水)系统。第六:消防楼梯的宽度、间距、逃生距离等。第七:防火分区、防火门、防火窗(这些都要根据你的建筑面积而定,看是否达到需设置的要求)。

在装修前装修报消防 消防报审是在装修前进行的一项非常重要工作,好多装修公司和业主都不知道装修前报消防需要的设计图纸文件和程序;北京忠信博艺建筑装饰设计公司是一家正规、有资质的公司,具有多年消防图纸设计、报批经验,欢迎广大施工单位或业主合作;我们公司供施工前期消防图纸的设计及制作、消防报批、报审图纸盖章等。我们有专业人员负责,让您省时、省力、更省钱!

地址:北京市丰台区顺三条21号(嘉业大厦二期)2号楼201室

如有需要请登录公司网站联系我们 北京忠信博艺建筑装饰公司

史先生 电话是我注册号

5、在北京五六十平米的底商装修要消防备案吗

最好备案,防止检查开业过不了关,前提不改变原消防设施,仅对装修材料防火要求审核,如果改变原消防设施,报审从图纸设计等资料。。。程序就复杂多了。

北京市商场市场消防安全管理规定

第五条 商(市)场的新建、改建、扩建和内部装修工程须经公安消防机构审核合格后,方可施工;工程竣工后,须经公安消防机构验收合格后方可投入使用或开业。未经验收或经验收不合格的,不得投入使用。

内部装修面积在200平方米以下,不改动防火分区、火灾自动报警、自动喷水灭火、防排烟等消防设施,并且装修材料符合《建筑内部装修设计防火规范》要求的非高层建筑,可不报公安消防监督机构,由商(市)场负责安全的部门审核、备案。

消防部门找到你,你可询问具体法律出处;据你所说你的这种情况到物业保安部做备案就可以了,既然物业同意你施工也就是物业做好相关备案啦,你的施工期间保安部也是有人跟进的,你的建材或其他条件不符合要求,那物业公司保安是干什么的,你可以质问物业要求他们去协调此事。有些事灵活掌握 北京市法制健全 地方就不晓得啦 据你所说按要求到你所在物业(大厦)保安部备案就可以。